ldhltw 发表于 2011-9-4 09:39:13

传热的稳态分析,热流率计算

我最近做了个传热的稳态分析,不知道热流率结果正确不?跟实际情况比较,偏大很多啊。我的命令流如下,请高手指教下,万分感谢!!!
!国际单位
finish
/clea
/filname,stady thermal tongti
/prep7


CSWPLA,11,1,510/1010,1,
/PREP7
et,1,solid70             !保温层单元

MP,kxx,1,0.03       !珠光沙导热系数为0.03W/m*C

K,1,-1010e-3,,,
K,2,1010e-3,,,
l,1,2
CSYS,0
LSYMM,Y,1, , , ,0,0
LPLOT

wprota,,,90
lsbw,all
ldele,3,5,1,1
numcmp,all

k,3,,-439e-3-510e-3
k,4,1155.6e-3,-439e-3+270.9e-3-510e-3
k,5,1300e-3,65e-3-510e-3
larc,3,4,2,2600e-3
larc,4,5,2,260e-3

l,2,3
k,6,1010e-3,3025e-3
k,7,1300e-3,3025e-3
l,1,6
l,5,7
wpcsys,-1
wpoff,,3025e-3
csys,4
lsymm,y,all,,,,

nummrg,all
FLST,2,12,4
FITEM,2,4   
FITEM,2,2   
FITEM,2,3   
FITEM,2,6   
FITEM,2,12
FITEM,2,9   
FITEM,2,8   
FITEM,2,10
FITEM,2,7   
FITEM,2,11
FITEM,2,5   
FITEM,2,1   
AL,P51X
vrotat,1,,,,,,2,9,180,1
!---------------------------------------
alls
csys,0
wpcsys,-1
wprota,,90
vsbw,all
vsel,s,loc,y,-10000e-3,0
vdele,all,,,1
alls


!----------------------V2-钢管,V1-保温层


vatt,1,,1
esize,100e-3
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
vmesh,all
alls


save
fini
/solu
asel,s,,,8,10
nsla,s,1
d,all,temp,-196            !内壁温度为-196度

asel,s,,,5,7
asel,a,,,17
nsla,s,1
sf,all,conv,8.14,20         !外表面与空气对流系数为8.14W/m2*C,环境温度为20度


alls
solve

FINISH
/POST1
ETABLE, ,NMISC,5
ETABLE, ,NMISC,11
ETABLE, ,NMISC,17
ETABLE, ,NMISC,23
ETABLE, ,NMISC,29
ETABLE, ,NMISC,35
SSUM                     !结果共为537.510W的热流率

ldhltw 发表于 2011-9-5 20:46:50

这个热流率结果是不是设备每秒钟吸537.510J的热量啊?

ldhltw 发表于 2011-9-5 20:47:58

设备内的液体介质的气化率计算是不是就是根据这个热量来计算的啊????

ldhltw 发表于 2011-9-6 15:41:33

ldhltw 发表于 2011-9-5 20:47 static/image/common/back.gif
设备内的液体介质的气化率计算是不是就是根据这个热量来计算的啊???? ...

做这行的高手请指导下呀。谢谢了

tonnyw 发表于 2011-9-6 23:40:24

This is too complicated. How about playing with pencil and paper first? For one-dimensional multi-layer heat conduction, there is an analytical solution which you can find in any textbook on heat conduction.
After we are comfortable with analytical solution, we can tackle this one.

417332551 发表于 2011-9-7 12:12:54

把你的模型尺寸,热载荷的条件、约束条件等等 基本的数据好好整理一下,让不同的软件用户都做一下,可以对比一下。

研究性的学习,效果比较好。

zhbsgl 发表于 2012-3-4 20:21:59

传热膜系数很重要

htbbzzg 发表于 2012-4-2 09:53:32

本帖最后由 htbbzzg 于 2012-4-2 09:57 编辑

你说:V2-钢管,V1-保温层
那么你的模型中应该有两种材料吧?
可是你好像只定义了一种材料 (珠光砂) 的导热系数,还有一种材料呢?
还有就是外表面的空气对流系数是否正确?如果外表面是珠光砂的话,对流系数不会那么大吧。
页: [1]
查看完整版本: 传热的稳态分析,热流率计算