Simwehonray 发表于 2018-1-17 10:45:32

预应力混凝土梁柱节点滞回分析

本帖最后由 Simwehonray 于 2018-1-17 11:00 编辑

考虑到建模收敛性的问题,特此建立了此平面模型来进行分析。通过降温法施加预应力,梁柱节点不浇筑在一起通过预应力装配,接触面设置摩擦。
在预应力筋的基础上考虑节点设置一定长度的钢筋对节点耗能的影响。
可以很明显看出设置耗能钢筋节点滞回曲线饱满。但是预应力施加分析步计算比较缓慢。
现将模型cae,inp,文件全部分享,希望各位同仁多提改进意见,互相交流。提一个问题希望大家能帮助解决:
为什么云图中Concrete beam 中MISES 应力无变化(除了锚固端)但 pressure有?
页: [1]