临时做的测风塔模态:BEAM188和LINK10单元模拟
105m测风塔,5种截面圆钢构件组装,6对共18根拉索固定.圆钢构件用BEAM188单元,拉索用LINK10单元,材料均为Q235.塔底BEAM单元底端收缩至一个节点,支承于球铰上,因此约束塔底节点平动自由度而不约束其转动自由度,拉索接地端固定.进行预应力模态分析,LINK10初应变0.002时前4阶模态如图(2-4阶各两幅图).问题:第一阶为塔绕轴线转动,F=0.352Hz,第2阶至第10阶,均为拉索的振动.这样的结果是否合理?这样的结构塔本身的弯曲模态是否不在低阶模态范围内?有没有做过类似问题的,交流交流.页:
[1]