manbu820 发表于 2010-9-4 18:38:38

[求助]contec采集卡的模拟输出vi

采集卡型号是ADA16/23(CB)F

目前的问题是:
图1上面一个框图能实时从采集卡输出不同的信号,但运行时很卡,原因可能是AOStart放在了循环里面,我用过ni的采集卡,Start是放在循环外面的。如果把AOStart放在循环前面(图1下面一个框图),就只能从采集卡输出第1个信号了,之后产生的都输不出来。



contec公司自带的例子如图2,先在循环外面把要输出的一串信号准备好,然后用一个循环不断地把这串数据输出来。但是我需要实时输出可变的模拟量,它这个貌似实现不了吧。


图3是contec说明书上对AOWrite的介绍,它的意思是说AOWrite要放在AOStart前面吗,那怎么能在不卡的情况下实现我的目的?


先谢谢各位了