 楼主| 发表于 2012-2-11 09:57:44 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
《预应力混凝土结构设计原理》——李国平主编
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-11 10:23:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Simdroid开发平台
楼主你加的降温就是张拉应力对应的吧? 不是应该扣除了预应力损失后对应的应力么?
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-11 10:24:14 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
foreversun 发表于 2012-2-11 10:23
楼主你加的降温就是张拉应力对应的吧? 不是应该扣除了预应力损失后对应的应力么? ...

这里没有考虑预应力损失,呵呵,做的比较糙
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-25 17:20:01 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
qukeda 发表于 2012-2-25 17:08
楼主,你的预应力筋的塑性参数怎么没输入啊,我也做了一个,是15.2的钢绞线,加的温度是718,怎么感觉好像 ...

当时做的比较糙,只是试了一下能不能用,很多东西没考虑。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 17:08:55 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
楼主,你的预应力筋的塑性参数怎么没输入啊,我也做了一个,是15.2的钢绞线,加的温度是718,怎么感觉好像不对啊
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 17:22:45 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
scanner2007 发表于 2012-2-25 17:20
当时做的比较糙,只是试了一下能不能用,很多东西没考虑。

哦,我加荷载里,但是模型变形好大,不知道是什么方面的原因,能把你QQ给我吗,我想请教你一些问题,我的是QQ343019236
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 13:46:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好好学习一下
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 14:07:31 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
谢谢楼主,学习了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 14:09:44 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
正在学习abaqus,谢谢楼主
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-12 18:21:20 | 显示全部楼层 来自 江苏
ygqing2008 发表于 2012-4-12 14:09
正在学习abaqus,谢谢楼主

,都是从那儿过来的
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 21:11:19 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
scanner2007 发表于 2012-4-12 18:21
,都是从那儿过来的

刚开始学习有限元软件,第一个就是abaqus,本人就是土木专业的
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-4-13 09:23:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了!!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 10:26:10 | 显示全部楼层 来自 天津
但我还是迷茫状啊~~~
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 21:07:51 | 显示全部楼层 来自 上海
LZ,你上传的模型虽然在Property中对钢筋和混凝土设置了密度,但在Load中并未建立Gravity(即未定义重力加速度)。
不计重力的情况下,数值计算的结果还和理论结果相吻合?
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-14 11:02:18 | 显示全部楼层 来自 北京
cqrcgcj 发表于 2012-5-11 21:07
LZ,你上传的模型虽然在Property中对钢筋和混凝土设置了密度,但在Load中并未建立Gravity(即未定义重力加速 ...

书中的理论解就是没考虑重力
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 11:05:38 | 显示全部楼层 来自 上海
书中的理论解应该是把重力等效为均布荷载加以考虑的
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-14 14:52:21 | 显示全部楼层 来自 北京
cqrcgcj 发表于 2012-5-14 11:05
书中的理论解应该是把重力等效为均布荷载加以考虑的

那我加在构件上的荷载看成等效的重力不就行了?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-25 16:03:04 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
多谢楼主啦,分享了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-29 09:49:23 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
谢谢楼主分享成果!!!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 15:51:03 | 显示全部楼层 来自 北京
有个问题,降低温度时,钢筋是埋到混凝土里面的,而实际上施加预应力时钢筋和混凝土是分离的。这样的话其实预应力要比实际中的大一小点,影响不大。