找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 264|回复: 7

Star CCM+流固壁面设置为Adiabatic,为什么不影响传热?

[复制链接]
发表于 2014-6-15 18:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北
图片是一个热传例题,空气与散热器之间的壁面(包括空气侧和固体侧)的thermal  specification都默认设置为adiabatic,为什么不影响热传导?
我把这个条件设置为cenvection,似乎也没有什么影响?
请明白人解释下这个设置到底是什么含义?
多谢!




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:21:35 | 显示全部楼层 来自 江苏
Simdroid开发平台
没人注意这个问题吗?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 09:28:00 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
已经是耦合免了,那个设置是默认设置,不起作用
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 16:50:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
耦合面。热传递就是耦合了
你设置的热边界已经失效了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-6 11:12:32 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我没看懂应该在哪设置啊
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 15:20:03 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
你这个是交界面,应该设置在交界面上,你选的这个壁面在生成网格后已失效,应该在Interface上设置
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 16:16:03 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我也发现这个问题了,可能是因为已经耦合了吧,所以这里的设置没用。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 14:07:54 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
ddx220 发表于 2014-11-26 15:20
你这个是交界面,应该设置在交界面上,你选的这个壁面在生成网格后已失效,应该在Interface上设置 ...

交界面上也是设置成adiabatic的。
回复 不支持

使用道具 举报