[振动] 地下结构抗震分析中地应力平衡问题请教

[复制链接]
发表于 2016-2-20 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
小弟在做一个地下地铁车站结构的抗震分析,在动力分析的前期要进行地应力平衡才行,想请教一下静力模型中是直接按结构和土层一起放进去,加重力,算出结果后再用*initialconditions,type=stress,input=FileName.csv(或inp)作为初始条件吗?因为结构和周围土层设了接触,这样做后算出来的结果很不正常,最后的平衡的精度也只有e-2,想请教各位大神,这类模型应怎么做地应力平衡分析,谢谢了!
发表于 2016-2-27 11:28:21 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
Simdroid开发平台
多平衡几次就好了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 15:39:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
做地应力平衡时候只有土体没有结构吧?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 16:34:33 | 显示全部楼层 来自 河南平顶山
1.土和结构之间要设置接触
2.做过地应力平衡位移应该是10-4——10-5左右
所以你做出来结果可能不对
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2018-1-6 17:11:14 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼主,请问你的地震波是怎么输入的?施加在哪个部位?