找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 278|回复: 10

[热分析] ABAQUS型钢混凝土柱抗火模拟

[复制链接]
发表于 2017-6-2 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春

本帖最后由 15050959310 于 2017-6-2 19:23 编辑


[url]现在做型钢混凝土柱热力耦合,,,先进行温度场模拟,不收敛。先进行素混凝土柱模拟,可以得到温度场。配上钢筋及型钢,同样的其他设置,不收敛,原因写着
   stress-displacment elements or other elements  without temprature degree of freedom are not allowed
in a heat transfer analysis   
怎么错的完全摸不着头脑     希望哪位大神帮忙看一下  现附上CAE文件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2017-6-3 12:40:06 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
Simdroid开发平台
问一句  因为混凝土包裹着型钢,设置接触时,型钢设为主面,,混凝土怎么办,需要切开吗,从而选择从面。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-6-18 16:33:27 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我也在做高温下柱子的屈曲的模拟,可以加QQ交流下嘛,313078309
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-9-15 20:25:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
钢筋绑定 型钢和混凝土面面接触设置接触属性-热传导里100000/0,0/0.001 可以是忽略接触热阻
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-10-4 07:49:28 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
楼主解决了么?我也是做抗火的,交流一下?Q:1256628289
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-11-18 20:54:28 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼主研究的怎么样了,可以交流一下吗 qq1185843471
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-11-19 20:28:11 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
你的单元换成热单元就行了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-11-24 09:24:19 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
单元设置不对,单位没统一,相互作用设置不对,改一改这些就好了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 15:00:03 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
下载学习一下
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-12-3 18:30:26 | 显示全部楼层 来自 陕西渭南
下载下来,学习一下。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 19:29:37 | 显示全部楼层 来自 陕西
问题解决了?学习一下。
回复 不支持

使用道具 举报