在做一个素混凝土柱的温度场分析,采用ATSM-E199升温曲线 采用EC4中的热工性能 为什么截面中心处温度算出来偏高。是我单位有问题吗 我将文件传上去 求指导

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2018-4-21 21:56:04 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Simdroid开发平台
问题解决了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2018-7-24 16:05:29 | 显示全部楼层 来自 北京
你好,用ABAQUS算混凝土受火的时候,导热系数怎么算的啊?能交流一下吗?254377040
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-13 11:07:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
笑意浅 发表于 2018-7-24 16:05
你好,用ABAQUS算混凝土受火的时候,导热系数怎么算的啊?能交流一下吗?254377040 ...

我用的是欧洲规范提出的公式 填的时候要注意单位