[土木] 做抗火分析,部分钢筋发生局部屈曲

[复制链接]
发表于 2018-6-20 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
钢管约束钢筋混凝土柱的抗火性能分析,计算过程中,部分钢筋发生波浪形屈曲,计算结果明显不正确,求教高手
发表于 2018-6-21 09:52:07 | 显示全部楼层 来自 陕西
Simdroid开发平台
你好 我想问一下你在模拟的时候是如何考虑混凝土的瞬态热应变的
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-23 16:43:53 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
fxh123456 发表于 2018-6-21 09:52
你好 我想问一下你在模拟的时候是如何考虑混凝土的瞬态热应变的

直接在总应变里面加上这一项就可以了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2018-8-13 11:11:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
wzcshinaocan 发表于 2018-6-23 16:43
直接在总应变里面加上这一项就可以了

您好 我现在用的是混凝土塑性损伤系数 您的意思是直接在原有的混凝土应力应变关系曲线上加上瞬态热应变形成一个应力-总应变关系曲线,然后再按塑性塑性损伤模型输进去吗?
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-23 21:52:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
fxh123456 发表于 2018-8-13 11:11
您好 我现在用的是混凝土塑性损伤系数 您的意思是直接在原有的混凝土应力应变关系曲线上加上瞬态热应变形 ...

是的,我一般是这么处理的