发表于 2019-10-13 18:29:05 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
谢谢你的楼主
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 12:40:52 | 显示全部楼层 来自 山东
Simdroid开发平台
谢谢楼主分享
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2021-1-9 16:59:33 | 显示全部楼层 来自 江苏宿迁
温度应力计算是错误的,但我不知道应该怎么计算才对。我用一个简支梁的算例,分为2个荷载步计算,在荷在第2个荷载步改变弹性模量,第二荷载步计算时将会使用改变后的弹性模量重新计算。但是,我们需要的是在第一步计算的结果基础(状态)上,使用荷载增量和新的弹性模量计算应力增量,然后第1不结果和第二步荷载增量计算的应力增量进行累加。