找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 1259|回复: 22

[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

[复制链接]
发表于 2005-2-28 13:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
看过以前的精华区,不过还是不太明白。特请教版主。
是不是不管是自然对流和强迫对流都要设定ambient的换热系数?

这个值是经验数值吗?

记得以前学传热的时候,对流的换热系数和表面的材料、温度、粗糙度、气体的流动状态都有很大的关系。在fluent软件中,好像只需要环境气体的温度和流动状态就可以了。我觉得自己去设一个换热系数好像不太合理。

大家都来讨论,算是一个小的理论题目吧;只要回答得有个人见解,有理有据,都可以加1~2分鼓励;
发表于 2005-3-2 09:19:57 | 显示全部楼层 来自 广东深圳

Re:flotherm中ambient的换热系数的设定

Simdroid开发平台
挣分的机会来咯,大家努力呀!
发表于 2005-3-3 09:59:40 | 显示全部楼层 来自 上海

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

楼主,flotherm中应该是要的,因为它本身的默认值是0,如果没有设定的话,计算中就不导会导入换热系数!这和实际工况不相符,但是换热系数的确定会和ambients的情况有关,比如在室内和室外会有所不同, 静止和运动会有不同,但系数本身的确定就要自己按工况等按个人的经验来设定咯!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2005-3-3 10:28:31 | 显示全部楼层 来自 上海

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

如果求解域是模型的全部,设与不设是一个样的,因为系统并没有与外部进行热交换;若求解域只是模型的一部分,这时候应该设的,才能更好的反映求解域与外部的热量交换,计算结果才会更加准确。当然咯,值的大小要视情况和经验来定,就像楼主说的,要考虑表面的材料、温度、粗糙度等等条件了。
个人观点,还请高手多多指教!

加一份鼓励,继续咯

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2005-3-3 14:17:19 | 显示全部楼层 来自 上海

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

对流换热系数本身就是一个复杂的东东,即使在理论计算中,公式里面也有很多是经验数值。
请教一下,这个换热系数设定之后,计算过程中会不会根据实际情况自动修正?
楼主说根据情况和经验来定,可有不同情况下推荐的数值?
flotherm是基于cfd来开发的,印象中在cfd中是不用设这个换热系数的。我可以设环境中空气的流动状态而不用设换热系数吗?
发表于 2005-3-3 18:08:14 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

一般来说模型应该只是求解域的一部分,所以必须设定对流换热系数,而就算对于同一种材料,由于制造工艺及其它方面的影响导致其表面粗糙度,内部均匀性等,对于金属还有生锈与否等,外界气流的流动状态,是否有相变过程等,都会使其对流换热系数有所不同,这个值一般都是在规定的条件下通过实验得出的,当然实验室和具体应用的环境毕竟有所不同,所以该值也有差异,我想还是经验值来的准确一些!!
个人观点,还请高手批评指正!!
发表于 2005-3-3 18:09:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨

 楼主| 发表于 2005-3-3 19:05:38 | 显示全部楼层 来自 上海

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

我们做热分析本身就是为了加速设计的过程,如果这个换热系数还要具体的实验室和应用环境来得出的话,那我们是不是就不需要建模计算了?
一家之言,仅供参考。
发表于 2005-3-3 19:38:29 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

我的意思是说你在手册中能查到的对流换热系数一般都是实验测出来的,而这个值与实际环境中的值还是有差别的,所以说还是经验值来的好一些
whw1976 该用户已被删除
发表于 2005-4-28 14:17:37 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-1 20:12:07 | 显示全部楼层 来自 台湾

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

emilyzhang wrote:
从纯理论的方面来看,不管自然对流或强制对流都有其换热系数,
然而从工程的角度我认为必须先针对问题的特性来做讨论。换热系
数和物体表面特性、流体状态等都有关系,然而我们是否可以藉由
对於问题的了解来简化假设的条件?我们如何在快速与准确之间达
到可接受的平衡点。在精华区里许多前辈们有列出不同情况下的经
验值可供大家做参考,可以给尚无自己经验值的朋友们一个方向,
当然最终我们还是建立出符合自己的经验值。

在我的理解,对於CFD软体而言,设定参数的目的有两种:一是使
模型与真实的情况相似,二是简化问题以快速获得所需资讯。设换
热系数目的也可以上面两种来解释。

状况一:
对於外壳散热占整体散热比例很小的产品而言,换热系数对最後所
得的数值影响很小,除非所建的模型是为了meet实验的结果,否则
应该可以省略。

状况二:
对於本身主要是藉助外壳散热的产品而言,一般我们会将求解区域拉
大,但所需付出的代价是求解的时间大大增加,如果我们假设一个换
热系数来取代周围的环境,就可以缩小求解区,减少计算的时间。

以上是我个人的想法,烦请指正交流。

评分

1

查看全部评分

发表于 2006-1-10 09:01:59 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区

我觉得自己去设一个换热系数好像不太合理

本人做电子产品的热分析,在AMBIENTS选项里只设置一个自然对流的对流换热系数,而如果电子产品要加风扇,则只需另外加一风扇即可。此时是强制对流,只需设置风扇的气流速度即可,而在AMBIENTS里保持自然对流的换热系数不变。

一家之言,仅供参考。
发表于 2006-1-16 14:19:16 | 显示全部楼层 来自 韩国

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

flotherm的优点之一就是可以不设定对流换热系数,程序也会自动计算,并且在稳态分析做完后,可以在结果中找出模型各个面的对流换热系数,很多人用这种方式结合flotherm的换热系数,在ansys里面进行耦合场分析。
black4715 该用户已被删除
发表于 2006-1-17 16:39:53 | 显示全部楼层 来自 台湾
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-17 18:45:12 | 显示全部楼层 来自 韩国

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

To:black4715
In the tables, you can  find it in the attached pictures.

现在回答问题的越来越少了,加分鼓励;
如果能更加详细说明过程就更好了;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

1

查看全部评分

发表于 2006-1-20 17:09:34 | 显示全部楼层 来自 台湾

Re:[理论题目] flotherm中ambient的换热系数的设定

进Table表 -> options -> Model
Display选Geometry -> Select
勾选Solid Conductors -> OK
Table表可能要往右拉一下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2007-1-2 22:28:59 | 显示全部楼层 来自 上海虹口区
请问big3那个n/a是什么意思? 看单位好像也是对流传热系数,但具体是什么冬冬啊
发表于 2007-1-2 22:34:22 | 显示全部楼层 来自 上海虹口区
大家的讨论还是很剧烈的吗,我对ambient这个参数设置后,在小范围那分析的结果还又变化。但是对global那里面的压力,温度等设置不同的参数模拟后结果给我的感觉没有任何变化。相互比较,修正这两个环境底下的变量还是没有修正网格效果明显!
发表于 2007-1-26 10:39:57 | 显示全部楼层 来自 台湾
如果求解域是模型的全部,設與不設是一個樣的,因為系統並沒有與外部進行熱交換;若求解域只是模型的一部分,這時候應該設的,才能更好的反映求解域與外部的熱量交換,計算結果才會更加準確。當然咯,值的大小要視情況和經驗來定,就像樓主說的,要考慮表面的材料、溫度、粗糙度等等條件了。
個人觀點,還請高手多多指教!
____________________
我的看法好像是不同...因為...環境熱傳係數..應該是指...計算時域(黃色區域)以外上的熱傳係數
故...模型與..計算時域相同...那應該要設...如小很多...那影響不大
发表于 2007-4-19 12:14:27 | 显示全部楼层 来自 广东深圳

Conv heat transfer coefficient和Cond heat transfer coefficient各是什么意思?

rt,请回答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-19 19:08 , Processed in 0.055880 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表