找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 260|回复: 8

[警告错误信息] 梁柱节点,梁端往复加载分析出现几个问题,不明白,请高手指教,里面有我做的具体数据

[复制链接]
发表于 2010-11-22 21:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
本帖最后由 寒冰1986 于 2010-11-22 21:57 编辑

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/491364194/QQ/WinTemp/RichOle/9OQ$F4_LE{`TNZN)GD~Y]X0.jpg
梁的两端往复位移加载,最大位移是40mm,加载步如下,钢筋采用桁架单元,梁柱采用三维实体单元。网格单元大小50mm,荷载条件是:柱的上下端为固定铰支即U1=U2=U3=0,UR1=0,柱顶受10N/mm2的均布压力,分析步:时间长度为1,最大增量步数为200,初始增量步大小为0.001,最小1e-7,最大是1。相互作用:梁柱接触截面采用tie,内部钢筋采用embeded。混凝土本构关系中,混凝土损伤塑性数据为:
受拉行为
24000000
19600000.0001
15000000.0003
12900000.0004
10800000.0005
7230000.0008
4840000.001

受压行为
182000000
221000000.0004
240000000.0008
245000000.0012
230000000.002
216000000.0024
166000000.0036
113000000.005

钢筋的塑性(本构)
3.45E+080
4.5E+080.1

加载步如下:
时间位移
00
0.020.1
0.040
0.06-0.1
0.080
0.10.2
0.120
0.14-0.2
0.160
0.180.3
0.20
0.22-0.3
0.240
0.260.4
0.280
0.3-0.4
0.320
0.340.5
0.360
0.38-0.5
0.40
0.420.6
0.440
0.46-0.6
0.480
0.50.7
0.520
0.54-0.7
0.560
0.580.7
0.60
0.62-0.8
0.640
0.660.85
0.680
0.7-0.85
0.720
0.740.9
0.760
0.78-0.9
0.80
0.820.95
0.840
0.86-0.95
0.880
0.91
0.920
0.94-1

最后出现的警告是:
For *tie pair (assembly__pickedsurf517-assembly__pickedsurf516), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly__pickedsurf519-assembly__pickedsurf518), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

Degree of freedom 5 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 6 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 5 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 6 is not active in this model and can not be restrained

The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 4 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 1 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 5 points
导致出现错误:
Time increment required is less than the minimum specified
Abaqus/Standard Analysis 由于出错而退出 - 如果 消息 文件存在, 请从该文件中获得可能的错误消息.
请问以上是什么原因导致的啊?上面的警告看不懂什么意思!!!敬请高手指教!!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:58:39 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
最后的错误请高手指教啊,紧急!!!!!
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-22 22:00:32 | 显示全部楼层 来自 北京
如何解决啊?有回答的么?有什么不清楚的地方说出来,我再补充,感觉这是个很基本的问题,如果解决透的话,将来这类问题应该不是问题了
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-23 09:46:39 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
没人回答我啊
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-11-23 10:20:47 | 显示全部楼层 来自 福建福州
本帖最后由 sujqcivil 于 2010-11-23 10:25 编辑

最后的错误肯定是不收敛,为什么会不收敛呢?不收敛的原因和天上的星星一样多。警告中有接触上的警告,楼主把接触好好查看一下,用排除法解决收敛问题。
Degree of freedom 5 is not active in this model and can not be restrained
...

这样的警告可以不管,意思是说自由度5无效,应该你的模型中本来就不会出现绕Y轴的转角。
下面的摩擦计算不收敛,楼主先仔细看下接触先
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-23 15:59:01 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢你哈!!我正在查找! 5# sujqcivil
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 13:59:26 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我也是新手,需要学习这个,顶
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 13:39:14 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
不收敛的原因和天上的星星一样多。Degree of freedom 5 is not active in this model and can  ...
sujqcivil 发表于 2010-11-23 10:20

你指的是什么天气之下啊?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 14:07:05 | 显示全部楼层 来自 北京
Time increment required is less than the minimum specified
这句的意思是,你step里设置的increment 的最小值min不够小,可以设置的更小一些。
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-19 12:50 , Processed in 0.062724 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表