找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 179|回复: 6

[工程实例] total strength parameters are missing for undrained strength calculations

[复制链接]
发表于 2011-8-24 12:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川凉山州
07 版 在 slope 中计算水位骤降时:
计算出现:
total strength parameters are missing for undrained strength calculations

后来请教别人后在材料参数中定义 总应力的CF时候,虽然可以计算了,但是滑弧的位置明显的不对。

请遇到此类问题的朋友给个解答。谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:34:31 | 显示全部楼层 来自 四川凉山州
Simdroid开发平台
这是水位变化计算的安全系数值

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-24 12:35:21 | 显示全部楼层 来自 四川凉山州
正常蓄水位安全系数值

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 18:05:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的理解是在算水位骤降时要用有效应力参数!!!对于稳定渗流时认为是超静孔压已完全消散了(认为已固结稳定),这是总应力算法与有效应力算法应该没什么区别!!
关于总应力算法与有效应力算法确实挺烦的!!我的理解也不全,欢迎大家讨论!!
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-29 16:58:39 | 显示全部楼层 来自 四川凉山州
有谁做过类似的例子 给点帮助哦
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-5-20 16:05:10 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我也遇到同样的问题,不知道楼主解决没有。顺带问一下,总应力的CF是什么
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 19:35:49 | 显示全部楼层 来自 北京
help topic 索引 Dropdown,然后查看总应力的强度,输入总应力强度后可以计算了
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册