scanner2007 发表于 2011-12-1 14:58:37

预应力钢筋混凝土简支梁计算(附cae、inp文件及理论解对比)

本帖最后由 scanner2007 于 2011-12-7 09:49 编辑

    这几天要做一个结构的预应力分析,之前没做过预应力,参照论坛大侠的做法,知道了用降温法和initial conditions施加预应力,但是不知道自己做的对不对,找了一个算例,用abaqus算了一下,当做检验学习效果了。
    计算模型,见下图:

      
   
    不是很清晰,梁跨度20m,截面200X900,预应力筋是弧形,与梁底面间距为100mm
    **计算模型(版本6.10)在6楼,INP文件在11楼,需要的可以下来看看。   

scanner2007 发表于 2011-12-7 09:11:18

mrhenry87 发表于 2011-12-6 22:08 static/image/common/back.gif
怎么例子在我这看有些不对~s33时看钢筋为白色,是否没有起作用?

好像是,我这儿是S11有数值,S22和S33好像都没有,是不是truss单元默认轴向应力就是S11,不是指的主坐标的x方向?

pcllee 发表于 2011-12-6 22:21:55

这个文件时6.10的哦。。。。

scanner2007 发表于 2011-12-2 09:21:53

这是模型的cae文件,所有设置都是在cae中完成的,看这个比较直观吧

scanner2007 发表于 2011-12-1 15:03:33

    由于之前已经比较过降温法和initial conditions加预应力,差别不大,这里就用降温法计算。
    施加的预拉力为1125KN,由于温度=-力/(膨胀系数X弹性模量X钢筋面积)
    膨胀系数取1e-5;
    选用直径20mm的钢筋,A=0.000314㎡;
    弹性模量E=2.1e11;
    计算得到温度为-1706.1。
   
   

scanner2007 发表于 2011-12-1 15:10:57

    为了计算准确定考虑,把网格划的比较细。计算结果如下
    梁跨中上表面应力为12.16MPa
   
    梁跨中下表面应力为0.267Mpa
   

scanner2007 发表于 2011-12-1 15:14:39

    书本上的理论解如下:
   
    上表面应力误差为2.7%,下表面由于理论解是0,无法比较。
    总体觉得吻合应该还是比较好的吧。

scanner2007 发表于 2011-12-2 09:04:55

    纠正一下输出的数据:
    昨天传的是mises应力,而理论解是沿梁方向的应力值,不太对应,重新输出了一遍应力值,这次是S33,也就是沿梁方向应力值:
    跨中顶面混凝土应力:
   
    跨中底面混凝土应力:
   
    顶面应力值为12.19MPa,与理论解12.5MPa误差为2.5%,这个应该是对应的。

iam250 发表于 2011-12-2 14:14:46

这个下来先看看

mrhenry87 发表于 2011-12-6 22:08:06

怎么例子在我这看有些不对~s33时看钢筋为白色,是否没有起作用?

scanner2007 发表于 2011-12-7 09:12:49

pcllee 发表于 2011-12-6 22:21 static/image/common/back.gif
这个文件时6.10的哦。。。。

这个是inp文件

scanner2007 发表于 2011-12-7 09:17:19

mrhenry87 发表于 2011-12-6 22:08 static/image/common/back.gif
怎么例子在我这看有些不对~s33时看钢筋为白色,是否没有起作用?

你可以看一下ABAQUS典型的那个钢筋混凝土梁的例子,里面的钢筋也是只有S11有数值,S22和S33没有。

scanner2007 发表于 2011-12-7 09:18:55

mrhenry87 发表于 2011-12-6 22:08 static/image/common/back.gif
怎么例子在我这看有些不对~s33时看钢筋为白色,是否没有起作用?

你可以看一下ABAQUS典型的那个钢筋混凝土梁的例子,里面的钢筋也是只有S11有数值,S22和S33没有。

mrhenry87 发表于 2011-12-7 10:30:14

scanner2007 发表于 2011-12-7 09:18 static/image/common/back.gif
你可以看一下ABAQUS典型的那个钢筋混凝土梁的例子,里面的钢筋也是只有S11有数值,S22和S33没有。 ...

恩,这是什么书呢?~能否把书名告知一下

scanner2007 发表于 2011-12-7 11:26:24

mrhenry87 发表于 2011-12-7 10:30 static/image/common/back.gif
恩,这是什么书呢?~能否把书名告知一下

挺多书上都有这个例子,我是在《abaqus结构工程分析及实例详解》上看到的。
你可以看下shanhuimin923 版主做的例子http://forum.simwe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=933457&highlight=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%A2%81

看他里面的钢筋是不是也是那样显示的。

baran320 发表于 2011-12-7 12:02:14

学习了,谢谢,好东西

wuji2 发表于 2011-12-13 10:08:51

谢谢楼主,新手学习一下

neversay 发表于 2011-12-16 10:35:21

谢谢楼主的耐心解答!

yizhande 发表于 2011-12-21 17:35:39

老大,你太牛了

zhuwg 发表于 2012-1-15 21:45:35

请问预应力钢筋混凝土简支梁计算那个帖子里面理论解的书名是啥?
想看看理论求解过程
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 预应力钢筋混凝土简支梁计算(附cae、inp文件及理论解对比)