ABAQUS中钢板混凝土模型,其混凝土应力超过其本构最大值
本帖最后由 ningzhou 于 2013-7-25 18:33 编辑其中混凝土采用损伤模型,钢板和混凝土用绑定连接,计算所得混凝土应力(如图)超过混凝土本构中最大值,由于初学该软件,请高手指出问题所在!
单元内部积分点算出值后单元表面的值由插值算出会出现高于本构值的我理解得马马虎虎 混凝土材料并不符合Mises屈服准则 mises应力是等效应力 不用来和定义的本构值作比较 是用来判断损伤的钢材符合mises屈服准则由于混凝土的拉压子午线不同 用mises应力来判断损伤我认为是不准确的希望各位高手对我的观点进行指正 zy574839 发表于 2013-7-25 20:22 static/image/common/back.gif
单元内部积分点算出值后单元表面的值由插值算出会出现高于本构值的我理解得马马虎虎 混凝土材料并 ...
谢谢你的回答,再请教下:该模型计算所得的骨架曲线一直处于上升没有下降段,是否由于钢材使得构件刚度太大的原因?如果混凝土和钢板的接触采用弹簧单元会不会更好? 我也在做钢混的剪力墙。。求交流。。QQ985789391 我也遇到了这个问题,不过我的钢与混凝土采用定义硬接触,采用罚摩擦……mises应力应该只适用于钢材之类的材料,混凝土应该看的是主应力,与真实应变 chenxifei90 发表于 2013-7-27 22:57 static/image/common/back.gif
我也遇到了这个问题,不过我的钢与混凝土采用定义硬接触,采用罚摩擦……mises应力应该只适用于钢材之类的 ...
能详细说一下关于混凝土应力一直上升的原因吗,需要你的指点迷津啊 顶。混凝土本构的选用有大学问啊。 chenxifei90 发表于 2013-7-27 22:57
我也遇到了这个问题,不过我的钢与混凝土采用定义硬接触,采用罚摩擦……mises应力应该只适用于钢材之类的 ...
我算出来的主应力也超过了本构最大值,求指导 确实存在这个问题,不是绑定之类的刚性连接处理造成的,也不是所谓积分点和节点应力差别的问题,计算一个素混凝土同样存在这种问题
积分点的应力总是超过定义的峰值压应力
很困惑 同求,我的混凝土梁也有问题,希望大神帮我也看一下!!!一根混凝土梁的问题! 问题解决了吗? chenxifei90 发表于 2013-7-27 22:57
我也遇到了这个问题,不过我的钢与混凝土采用定义硬接触,采用罚摩擦……mises应力应该只适用于钢材之类的 ...
看混凝土的最大主应力的话,感觉很小啊。 sbsky 发表于 2013-12-12 08:22
我算出来的主应力也超过了本构最大值,求指导
我也是,怎么会这样,请问层主解决了吗? whu_wxd 发表于 2014-3-20 15:27
确实存在这个问题,不是绑定之类的刚性连接处理造成的,也不是所谓积分点和节点应力差别的问题,计算一个素 ...
论坛里有人说,不能看mises应力,要用第一强度理论,看mix.principle,不知道对不对 问题解决了吗
页:
[1]