【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
将本人在钢结构论坛上的两贴转贴到此,希望对大家有些帮助: 帖一个某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析数据流,供大家参考。
附件中有两个文件:CA1*为计算数据流,DAQI.FUC为大气年变化的周期函数.
计算简介:
1.施工期共分37层,每层1.5米
2.施工期及坝体建成后一个月的时间步长按天考虑,随后32个月时间步长按月计.
3.计算中多年平均气温作为岩体初始温度场,各层砼浇筑温度作为其激活时的初始温度;
4.岩体边界按绝热边界条件(第一类边界条件);大气与坝面按对流边界条件(第一类边界条件)施加;按分段线性插值函数计水化热。
【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度应力仿真分析数据流
与上贴“某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析数据流”对应。 附件中包括3个文件:
1.ANSYS仿真分析步骤:对分析步骤小结.
2.MAKEMAT:仿真分析中对材料性质变化的一系列材料值.材料的依时性
(如E,CREEP等)采用材料变化在每一荷步中实现.
3.STUCTURE2:温度徐变应力分析
计算分析中徐变采用多点线性插值拟合试验资料实现,但其中未考虑到加载龄期对徐变度的影响,这一问题我直至现在也没找到好的方法,并一直认为ANSYS难以实现这一问题,希望高手们指点。
回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
good!回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
以前贴过了,但没有像这次这样整理过,支持!回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
做的不错,鼓励原创啊!这是我上任以来送出的第一个分数。
楼主你很幸运哟!:)
继续努力啊!
回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
老兄我觉得你的水化生热率考虑得不合理回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
数组型组件如何定义?我是初学,请楼上的高手们指点。(附件中给出了数组型组件,如 CMSEL,A,NLAYER(37,3) ,但未说明是如何定义的。)回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
请问!SF,ALL,CONV,200, %DAQI%
SF,ALL,CONV,2016, %DAQI%
是什么意思?
回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
请问ZH.EI大侠,下面这些数组是怎么得来的?! Begin of equation: 17.3+11.35*cos(0.01745*({TIME}-215))
%_FNCNAME%(0,0,1)= 0.0, -999
%_FNCNAME%(2,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(3,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(4,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(5,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(6,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(0,1,1)= 1.0, -1, 0, 215, 0, 0, 1
%_FNCNAME%(0,2,1)= 0.0, -2, 0, 1, 1, 2, -1
%_FNCNAME%(0,3,1)= 0, -1, 0, 0.01745, 0, 0, -2
%_FNCNAME%(0,4,1)= 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, -2
%_FNCNAME%(0,5,1)= 0.0, -1, 10, 1, -3, 0, 0
%_FNCNAME%(0,6,1)= 0.0, -2, 0, 11.35, 0, 0, -1
%_FNCNAME%(0,7,1)= 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
%_FNCNAME%(0,8,1)= 0.0, -1, 0, 17.3, 0, 0, -3
%_FNCNAME%(0,9,1)= 0.0, -2, 0, 1, -1, 1, -3
%_FNCNAME%(0,10,1)= 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0
! End of equation: 17.3+11.35*cos(0.01745*({TIME}-215))
!-->
回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
再次请教ZH.EI大侠,生热率和绝热温升的联系?谢谢!回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
谢谢回复: 回复: 回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿
这两句的意思是给定对流换热系数和流体温度,我只是不明白取值依据,生热率和绝热温升利用单位对应来转化还差一个时间单位,那是因为单位时间的绝热温升就是生热率。
回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
我也想学习回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数据流
请教一下:冷却水管如何考虑?回复: 回复: 【原创】某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场温度应力仿真分析数
bytide wrote:请教一下:冷却水管如何考虑?
可以按朱伯芳先生提出的等效热传导方程考虑。即对水管冷却范围内的混凝土施加热汇,将水管冷却效果等效化为绝热温升处理。具体可参考朱伯芳先生的论文和专著。
(1)朱伯芳,大体积混凝土温度应力与温度控制,中国电力出版社,1999
(2) 朱伯芳,考虑水管冷却效果的混凝土等效热传递方程,水利学报,1991
对水管及水管周围的混凝土直接划分单元工作量和计算量太大,可能不现实。 楼主,我问你一下,早龄期混凝土的算法是非线性累加
你使用ldread命令能实现这一点吗?我是试验过的,做不到这一点的
另外,你的温度场算法是对的,,不过你的命令流写得太烂了
建议不要把载荷加在单元上,直接加在体面线上多简洁 本人专业做大坝温控分析,算出来的结果非常精确
和水科院算出的结果比较,非常吻合
和实测的也比较,也是非常准,温度误差不超过2°
本人想从事一些项目合作和培训的工作,有需要的刻意和我联系
qq17455021 这个命令流我看着真的是太熟悉了,不知楼主是哪里的高人?
想具体请教个问题,你对浇筑温度是通过IC命令实现的,我在计算过程中改变IC值却很难得到满意的结果
即改变了浇筑温度却难以得到对应的温度场,不知楼主怎么解决的这个问题? good!好好学习!