libin 发表于 2008-11-26 11:14:36

求问铜丝通电后焦耳热温度常模拟问题

求问铜丝通电后焦耳热温度常模拟问题求问铜丝通电后焦耳热温度常模拟问题,参考了VM173等例子捣鼓好久后还是不行

过程如下:

1.圆柱状铜丝大小:长度:1E-3M;半径:0.2E-3M
2.导热率KXX:403,电阻率RSVX:1.7e-8
3.单元:SOLID227

温度单位在ANSYS里选摄氏度,建立模型圆柱状模型后,右端面节点加0V电压,左端面节点加5A电流(求解后计算电流密度知此电流加载正确)
选择圆柱状铜丝外表面所有节点(不包含左右端面节点)SF,ALL,CONV,10,30(空气温度30摄氏度,convention coefficient 是10 W/m oC)对流传热
选择全体,求解(以上都是对相关节点的加载)

求解后结果圆柱温度场全红,温度标尺显示为290.163~290.164

这与试验结果有差距(试验结果为100摄氏度左右,且圆柱中心与表面温度差也有好几度)
很奇怪是查看如thermal gradient vector sum,thermal flux vector sum时,中心跟表面都有1e5倍以上的差距,可以很明显看到


不知可否有以下问题:
1.有其他参数未设定,或参数设置错误?
2.单元格或网格划分有问题?
3.体积单位太小,电流较大,造成收敛不好导致求解错误?
4.需要特别设置的热电耦合?
5.后处理时要做些补充?

希望高手不吝赐教~~~谢谢~~~
页: [1]
查看完整版本: 求问铜丝通电后焦耳热温度常模拟问题