shangyu 发表于 2009-10-1 15:18:17

库水位升降流固耦合条件下安全系数

考虑库水位升降,用FLAC3D迭代相同的时间得到瞬态渗流场,耦合条件下的渗流场孔压分布略小于非耦合。通过有效应力云图可以看出耦合条件下同一位置的有效应力小于非耦合,原因是耦合条件下产生了超孔隙水压力。计算结果与分析是否合理?接下来用内置强度折减法计算安全系数,同一工况得到的安全系数居然大于非耦合?不解?超孔隙水压力的产生导致了有效应力的降低,安全系数应该小于非耦合嘛!望高手指点!谢谢!

shangyu 发表于 2009-10-1 16:31:31

超孔隙水压力在PL CON PP里看不到吧?耦合条件下得到瞬态的应力场,用PL CON SZZ EF ON可以看到竖向有效应力小于非耦合,明显是受超孔隙水压力的影响。但在弹性模型下计算至平衡状态后,应力场就跟非耦合条件下相差无几了,甚至大于非耦合。不解?是不是根本就没计算超孔压的影响?还是考虑超孔压需要设置,急望高手指导!谢谢!

shangyu 发表于 2009-10-1 16:46:48

考虑超孔压的影响是不是要进行有效应力的计算?谢谢!

shangyu 发表于 2009-10-1 16:47:17

进行有效应力计算设置?