zhengwankun 发表于 2009-10-21 14:57:42

关于隧道计算分析的讨论

隧道在开挖和支护的模拟计算过程中,不可避免的会出现支护时间的问题!
以两层衬砌为例,初次衬砌为shell单元,二衬为实体单元!根据flac几本书上的例子都是在开挖后运算一定的时步:800、1000、3000步不等然后进行初支,那么采用多少时步确定的依据是什么?另外一种方法就是采用应力释放率控制的方法,可是例子,论坛里的采用应力释放率控制的模型基本上,单位长度的模型,也就是平面应变问题,有没有人做过三维隧道的应力释放问题!恳请大家参加讨论,互相学习!

zhengwankun 发表于 2009-10-22 14:09:22

咋没人说话啊!

cloud328 发表于 2009-10-22 15:25:31

好像三维的不用考虑应力释放的问题。

zhengwankun 发表于 2009-10-22 16:38:44

3# cloud328
能说说原因吗

lookcity 发表于 2009-10-22 16:49:49

都要应力释放
论坛有一个帖子参考2D的根据围岩变形情况决定释放量的

zhengwankun 发表于 2009-10-22 17:10:56

5# lookcity
题目是什么?

liuzhiqiang06 发表于 2009-10-22 17:27:35

个人说说根据围岩位移来决定释放步骤的方法:
目前看到有两种情况:
一、开挖毛洞设定一个较大的计算步,看拱顶的位移曲线,接近水平时认为完全释放(假定为40cm),根据释放率(假定50%)找到曲线上对应的释放位移20cm时的时步,重新用过这个时步计算毛洞,然后衬砌支护。
二、在毛洞计算时可能位移不会稳定(土体较软),可以先加支护,然后同第一种情况一样,计算最终位移并找到释放率对应的时步重新计算。
不足之处请高手斧正

zhengwankun 发表于 2009-10-23 08:45:03

7# liuzhiqiang06
想法挺好的,我去试试!谢谢!会不会每个开挖步达到一定应力释放水平时的计算步数不一样!

zhengwankun 发表于 2009-10-24 09:44:42

这个方法我想过了,每个开挖步拱顶位移平衡的值是不同的,总不能每个开挖步都监测位移吧

zhengwankun 发表于 2009-10-27 11:01:41

到底有没有做过三维的应力释放啊

dock_y 发表于 2009-11-24 21:49:14

同样期待高手指点,学习中。。