3543336 发表于 2010-4-7 23:33:12

拱顶沉降随开挖先增大后减小

拱顶沉降随开挖先增大后减小?总长度50M,大约算到20M后开始反弹,为什么会出现这种问题呢?

lookcity 发表于 2010-4-8 08:17:49

看来是支护发挥作用了 呵呵~ 给顶起来了
开个玩笑
是不是每次开挖结束后应力释放的太少呢还是支护参数过于强大了

3543336 发表于 2010-4-8 09:25:40

2# lookcity 没有做应力释放,支护参数也不大,相当于C20,再说前20M是沉降的,我猜是不是拱底回弹太大了,请大家指教