1、        采用对称命令建模,即gen zone reflect normal # origin #,gen zone cshell中阳角不能大于90度;
2、        Attach face命令检查模型网格连接;
3、        用“dim”设定开挖体时,用group组合# Fill开挖填充;
4、        计算少量计算步后就可以看到位移是否合理,用“plot contour disp”;
5、        Shell壳结构表面因局部坐标,方向“surfx 1 0 0”的使用时,设定沿隧道轴线为1;
6、        衬砌结构配筋一般使用“弯矩+轴力”组合,弯矩在200kN*m左右,轴力在500kN左右;
7、        记录位移和内力,his sel recover sres mx(nx);
8、        将原点设置地面上,ini z add #;
9、        基坑开挖,对坑壁支护简化模拟为fix x #;
10、        使用“set log on”记录计算过程;
11、        Solve elastic 可替代初始应力场运算
12、        采用衬砌结构单元(liner)模拟衬砌背后与岩体连接情况,而shell不行;
13、        删除边界上多余结构单元以免多余结构重量影响边界受力,对结构边界施加位移和弯矩约束“sel fix x yr zr”;
14、        土的泊松比约为0.3,岩石约0.25,混凝土约0.2,通过压缩模量和泊松比计算变形模量;
15、        完成初始计算后,对塑性区清零;计算另一工况时,对位移场和速度场清零,“ini state 0”,“ini xdisp 0”等;
16、        计算另一工况时,对结构的位移场和速度场也要清零,“sel node initialize xdisp 0”,“sel node initialize xvel 0”等;
17、        壳结构厚度问题,取二衬厚度计算;
18、        应力释放问题:矿山法隧道开挖施工后应力释放40~50%,再初支0.3m厚,等释放10%后再加二衬。盾构开挖应力释放为10%再加管片;
19、        采用“his zone szz (smax,smid,smin) #”记录隧道开挖面应力,使用“hist write # vs begin # end # file 1.his”,选取合理的step步;
发表于 2012-8-8 11:06:18 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Simdroid开发平台
不错,楼主辛苦了!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 20:43:57 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
有源代码没?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-1-20 17:23:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
算的结果如何?能否共享下?我怎么算的结果地面会隆起呢?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 09:31:45 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主,你是怎么考虑盾构隧道的螺栓的?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-4-25 20:18:09 | 显示全部楼层 来自 上海
同问,请教版主,地表隆起怎么办啊?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 22:59:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
多谢楼主分享,很不错
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 20:17:59 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
很受楼主启发啊
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 21:34:41 | 显示全部楼层 来自 北京
多谢楼主分享