我利用DYNA做了高层钢结构的地震倒塌分析,前处理是用ansys做的;然后还需要做pushover分析,因为推覆后期结构动能很大,分析出来的推覆曲线后半段肯定是不准确的,请教DYNA做pushover分析是不是不合适?或者我用dyna做倒塌分析,用ansys做静力pushover分析?(主要嫌麻烦,还得学习ansys的pushover分析以及怕不同软件模型对结果造成的误差)
发表于 2012-2-11 22:08:41 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
Simdroid开发平台
你的问题可以看这个贴子已经该帖子的二次贴
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-12 10:40:51 | 显示全部楼层 来自 上海
长脚 发表于 2012-2-11 22:08
你的问题可以看这个贴子已经该帖子的二次贴

要看哪个帖子,能说清楚点吗?麻烦
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-12 10:42:24 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
neverwinter2 发表于 2012-2-12 10:40
要看哪个帖子,能说清楚点吗?麻烦

看我给你链接的那个帖子,该帖中还有另外的链接帖子,称为二次帖
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-12 10:50:01 | 显示全部楼层 来自 上海
长脚 发表于 2012-2-12 10:42
看我给你链接的那个帖子,该帖中还有另外的链接帖子,称为二次帖

哥你忘记给链接了吧,没看到啊
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-12 10:54:23 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
neverwinter2 发表于 2012-2-12 10:50
哥你忘记给链接了吧,没看到啊

非常抱歉,操作失误
http://forum.simwe.com/forum.php ... id2686736pid2686736

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-2-12 11:49:14 | 显示全部楼层 来自 福建福州
1、既然都已经做到地震倒塌分析了,还有必要再做静力弹塑性分析(Pushover)吗?
2、pushover分析后期动能很大,这个不太苟同。pushover应该是静力的,就是缓慢不断增减侧向力作用,最终使结构进入机构或变形限制,何来动能很大?就算动力弹塑性分析的话,后期动能也是基本趋于0,也就是能量基本为结构的非线性变形耗能(滞回耗能)和阻尼耗能来耗散。
3、Dyna是显示计算分析程序,做pushover分析个人感觉不太适合,因为要考虑动力松弛效应。