发表于 2012-10-27 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我在计算GIS母线的损耗,手算的涡流损耗与仿真结果不一样,差很多,想请教一下大家,ansoft计算涡流损耗是怎么算,是这样算:
-        Qty -> J
-        Push
-        Num -> Scalar (1e7) OK  (conductivity assumed to be 1e7 S/m)
-        /    (divide)
-        Dot
-        Geom -> Volume… (select the volume of interest) -> OK
-         ∫(积分)
-        Eval
还是这样算:
-        Qty=ohmicloss
-        Geometry=Volume
-        ∫
-        Eval
我用这两个方法算结果都不一样,与计算结果也是相差很大,这是什么原因呢,请教高手指点,多谢了
发表于 2012-10-27 11:40:46 | 显示全部楼层 来自 美国
Simdroid开发平台
先不说你的问题能不能用2d算
就这两种方法都不用,结果里面不是有损耗吗?
如果非要用计算器,第二种对
第一种应该为I^2*R,你好像认为R等于1/conductivity(电导率)?电阻不是电导率的倒数,是电导的倒数。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-27 15:53:04 | 显示全部楼层 来自 上海
perch88 发表于 2012-10-27 11:40
先不说你的问题能不能用2d算
就这两种方法都不用,结果里面不是有损耗吗?
如果非要用计算器,第二种对

第一种算法是根据那个公式来的啊,P=∫J(r)^2/σdr   
在哪里看结果的损耗,我用的是涡流场求解器,结果里面也有的吗?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 01:20:27 | 显示全部楼层 来自 美国
示例:
面积=0.2mm*0.3mm的导体,加总电流=1A。
第二种方法结果=0.143678150574489W
第一种方法(公式Irms^2*R,不是你写的公式)算出来结果=第二种结果,注意这里电流要除以根号2(Irms = I/sqrt(2), 所以这里Irms^2 = 1/2)
回复 不支持