沉井方加圆,内部有四个撑子,要用auto time-steping 设置成use low speed  dynamics才能保证收敛。

用press设置周围的土压力(地下10米处)撑子和混凝土交接的地方没有设置什么接触单元。

有几个问题想大家讨论一下

1、press设置土压力有缺陷,有些地方不均衡,但到底影响多大?不清楚。可有别的办法,解决这种问题。

2、原先作一个2维德模型,发觉模型转动,于是就直接将方形井的两个角yz方向固定。这次也沿用此办法,将角上两个线固定,这个也是个缺陷?影响多大?未知

3\承子和混凝土交接的地方是否需要加接触单元设置?怎么设置truss和面的接触?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2007-4-6 09:16:15 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
Simdroid开发平台
咋会没人理???
 楼主| 发表于 2007-4-6 10:46:42 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
去掉撑子,只能放到1.6m
正考虑加筋

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2007-4-6 10:59:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你的算例我看了下,在TRUSS单元与固体单元结合处不知道设置刚性接触如何,你可以看看!
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:10:45 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
总算有人答应了,接触我试了几次,很多东西不知道怎么做。
我再试试
有个问题,假如不做接触设置,那么我的truss和固体单元是什么接触关系??
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:16:17 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
还是这个模拟,加了钢筋rebar单元,但是提示说有些结点连接错误,我不知道是什么问题。
哪位大虾帮我看看
命令流如下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2007-4-11 18:33:09 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
还是自己搞定的,这个论坛真是令人失望,群也是。口水都说没了也没人吱声。