找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 173|回复: 3

[计算分析] 地铁基坑模拟中如何将地下水因素考虑进去进行模拟

[复制链接]
发表于 2009-3-11 14:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
地铁基坑模拟中如何将地下水因素考虑进去进行模拟
继续请教模拟过程中遇到的一些问题:
1、地下连续墙的C30混凝土弹性模量取多少,是30GPa吗?
2、获取的土体参数中是压缩模量,但是模拟时要用到弹性模量值,进而转换为体积模量和剪切模量值,对于基坑土体,查阅资料理论上讲弹性模量是压缩模量的十几倍不等,而有的又说土体弹性模量取压缩模量的2-5倍即可,具体要怎么选择,请高手指教。
3、采用c30混凝土30GPa的弹模,进行模拟,不考虑地下水时,沉降变形和水平变形位移值都很小,仅几个毫米,但是实际监测数据竟然达到几个厘米,请经验丰富的帮忙分析下是什么原因导致这一现象,是未考虑地下水造成的吗
发表于 2009-3-11 17:27:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
Simdroid开发平台
1. C30地下连续墙理想弹性模量应为30GPa,但实际施工质量远达不到设计要求,而且地下连续墙变形后也会产生一定的裂缝,建议对混凝土刚度进行折减,可取折减系数为0.8。
2. 如采用库仑模型做初步分析,土体弹性模量可取压缩模量的5倍左右,还需根据实测数据进行适当调整。
3. 除非做渗流分析,一般不考虑地下水。

以上仅是上海软土地区的经验,下图为某16m深地铁基坑的计算结果,以供参考:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2009-3-14 19:16:45 | 显示全部楼层 来自 上海
ls能否说说调整的办法有哪些阿?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 20:45:00 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
有没有命令
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Simapps系列直播

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-9-24 12:20 , Processed in 0.051326 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表