   下图为变压器震动源在一个房间(即隔音罩)里,通过空气介质向外传递噪声,在房间的四壁及房盖上噪声被部分吸收,降噪量为20dB,就是如果变压器表面噪声为90dB,通过隔音罩的降噪后,隔音罩外面的最大噪声为70dB。下图是变压器放置在隔音罩中的二维短轴剖视模拟图:(尺寸单位:mm
  
对应的命令流:
Finish
/clear
/prep7
Aaa=10
antype,harm
et,1,plane42
!空气接触
et,2,fluid29
KEYOPT,2,2,0
et,3,fluid29
KEYOPT,3,2,1

k,1,2.02,1.24
k,2,5.58,1.24
k,3,5.58,5.668
k,4,2.02,5.668
k,5,0.1,0.1
k,6,7.5,0.1
k,7,7.5,7.495
k,8,0.1,7.495
k,9,
k,10,7.6
k,11,7.6,7.595
k,12,0,7.595
!无限体系(空气)
k,13, -aaa
k,14,-aaa,7.595+aaa
k,15,7.6+aaa, 7.595+aaa
k,16,7.6+aaa
a,1,2,3,4
a,5,6,7,8
a,9,10,11,12
a,13,14,15,16
aovlap,all
!噪音源(第一空间)
mp,ex,1,3e10
mp,dens,1,7.8e3
mp,prxy,1,0.26
!空气(第二空间)
r,2,20e-6
!参考压力
mp,dens,2,1.21
mp,sonc,2,344
mp,mu,2,0
!吸音墙(第三空间)
r,3,20e-3
!参考压力
mp,dens,3,1.21
mp,sonc,3,344
mp,mu,3,1
!修改此参数,为什么对结果没有影响?即隔音墙没起作用,为什么?
!噪音源(第一空间)进行分网
type,1
mat,1
lsel,s,,,1,4
lesize,all,,,40
amesh,1
!
空气(第二空间)进行分网
type,2
mat,2
real,2
lsel,s,,,5,8
lesize,all,,,40
amesh,6
!对吸音墙(第三空间)进行分网
type,3
mat,2
real,3
lsel,s,,,9,12
lesize,all,,,40
amesh,7
!墙外空气
!墙外空气(第四空间)进行分网
type,3
mat,2
real,3
lsel,s,,,13,15
lsel,a,,,17,18
lesize,all,,,40
amesh,5

!边界条件
!噪音源(第一空间),线号191718,为着地位置,为什么着地对计算结果影响很大
dl,1,,all
dl,9,,all
dl,(17:18),,all
dtran

!载荷
allsel
Esel,s,mat,,1
Nsle,s
D,all,PRES,95
为什么施加1PA载荷,对应的结果不是分贝?

!房子内设置参数
Alse,s,area,,1
Alse,a,area,,6
Alse,a,area,,7
Nsla,s
Esln,s,
!结束
Sf,all,fsi
Sf,all,impd,1




!分析
allse
/solu

harf,0,0   ! 此频率对计算结果相当敏感,高频时(如500hz)出现大量负值,声音分贝也有负数?计算结果云图明显不对,错误出现在哪里?
solve

/post1
/REPLO

PLNSOL,PRES

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:15:39 | 显示全部楼层 来自 河北保定
Simdroid开发平台
1# rudiment1

500HZ时计算结果云图如下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 22:18:02 | 显示全部楼层 来自 河北保定
0HZ时计算结果云图如下

数值太大为什么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 19:58:00 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
觉得这个问题应该用3-D模型
将隔音板和墙壁都建成实体模型,并在内外两侧都用流固耦合试试,不过壁有反射应该有干涉
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-12 22:31:56 | 显示全部楼层 来自 河北保定
感谢版主回复
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2009-11-13 10:42:30 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
你加载的分析是压力,出来结果肯定是声压了,需要分贝的话对压力做个log简单结算就可以了。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-13 12:08:44 | 显示全部楼层 来自 河北保定
6# tzhdacy


感谢回复
回复 不支持

使用道具 举报