为什么温度场没有梯度变化?

[复制链接]
发表于 2010-3-19 21:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
温室通风问题,建模时连同外部环境共建。

边界温度条件为

室外空气温度:302.9K
室外土地温度:308.7K
室内土地温度:306K
天窗温度:316.9K

风速流场变化正常,温度流场求解后梯度却变化很小,或者可以说几乎没有变化,总温值在302.9-303.3K之间,静温值在302.9-310.6之间。与文献结果算出来的值明显有差别,请问这是怎么回事怎么解决?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2010-3-19 22:26:35 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
Simdroid开发平台
你这是ANSYS做 吗?怎么看起来不一样
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-20 10:45:20 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
用的是FLUENT
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-3-20 11:17:57 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
这个本身温差就比较小

边界条件你设的是对流换热?换热系数估计很重要了,这么小的温差!
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-21 17:52:18 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
文献算出来的话,内外温差最大有7度,边界怎么设呢,问题是地面温度没有反应出来,算完后都是303度。
回复 不支持

使用道具 举报