找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 292|回复: 16

[问题讨论] solid65可以直接用于钢筋混凝土,为啥还要用pipe20定义钢筋呢?

[复制链接]
发表于 2010-12-23 21:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
在学习混凝土方面时,书中有两个例子,一个是板的,一个是梁的,板的例子里solid65直接定义的钢筋混凝土,而梁的例子里,还用了pipe20定义钢筋,实在搞不懂,既然solid65可以直接用于钢筋混凝土,为啥还要用pipe20定义钢筋呢?希望高手们多多指点。
发表于 2010-12-23 22:36:11 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
Simdroid开发平台
路过

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 08:14:58 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
solid65只能定义混凝土,pipe20定义钢筋。具体参见帮助文档。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 08:58:21 | 显示全部楼层 来自 北京
可能在板的例子里把钢筋和混凝土等效成一种材料了,书里的例子经常这么干。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 09:35:11 | 显示全部楼层 来自 天津
4# tanhao365
solid65可以通过实常数定义钢筋,当然也可以不定义。solid65当中直接定义钢筋是分布式建模方式,而合pipe20联合起来应用,是离散式建模方式。

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-27 21:30:02 | 显示全部楼层 来自 广东广州
whotry277 朋友的说法可能靠谱,solid65是有定义钢筋的选项,在ansys确实有,我也试了,但是两种方法在计算结果上有什么区别呢,会不会产生不一样的结果呢,而且我总觉得既然一种单元就可以定义钢筋混凝土,何必要用两种呢,我想ansys开发者定然有其原因,还是得继续努力呀,学了几年了,还只是个皮毛,好多东西都是似明白,似不明白的,真正要懂得其中的奥妙还需要很多努力。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-28 14:13:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
1、整体式模型
直接利用Solid65提供的实参数建立钢筋模型
2、分离式模型,位移协调
使用杆件单元模拟钢筋,混凝土和钢筋共用节点
3、分离式模型,界面单元
在杆件单元和混凝土单元之间加入界面单元进行模拟
注:
1、在条件允许的情况下,优先使用整体式模型
2、滑移影响可以通过折减钢筋弹模加以模拟,推荐折减量:65~80%
3、在类似节点受往复荷载作用的问题,由于滑移严重,必须使用界面单元。
4、预应力考虑预应力损失,必须使用界面单元。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-28 14:18:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
上面是这几天我在相关资料中找到的一些内容,贴出来共同探讨一下。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-30 15:56:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
似乎离散式建模方式更符合钢筋混凝土的实际情况。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-31 10:23:20 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
能把你梁的例子给我发一份吗,谢谢,409887022@qq.com
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 00:29:32 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
4# tanhao365
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 00:30:09 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
请问楼上的大侠,是那本书上讲到钢筋混凝土界面的定义啊?
拜谢
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 00:32:40 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
请问版主,可有钢筋混凝土方面的有限元分析的例子啊?我是新手想学习一下啊,若有可否发送到我的邮箱里呢?谢谢!zhanglanfeng20032004@yahoo.com.cn
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-6-16 21:08:10 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
这是《ansys工程结构数值分析》上的一段话。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-12-18 14:09:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xjj20082008 发表于 2010-12-28 14:13
1、整体式模型
直接利用Solid65提供的实参数建立钢筋模型
2、分离式模型,位移协调

钢筋混凝土模型,分离式建模,要对钢筋施加预应力,要使用界面单元吗?还是直接对钢筋施加预应力求解就可以了?不太明白你的第3条注4是什么意思。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 22:19:01 | 显示全部楼层 来自 广东广州
分离式更符合钢筋混凝土状况么
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 22:40:53 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
《ansys土木工程应用实例》这本书中有这两个例子,至少有两个人编过这本书,内容机乎一样。书中用分离式做钢筋混凝土梁时没有加界面单元,似乎后面的几个例子也没有用界面单元。我在学习时有几个问题,1,为什么用pipe20模拟钢筋?用beam188单元可以吗?我用beam188单元模拟出来的结果有些不同。2,原书用pipe20单元模拟时出现单元厚度比不符合薄壁理论不能求解,我改成pipe17就可以了,ansys是14.5,请问是怎么回事?3,14.5版中没有pipe20了,用pipe288怎么设置界面呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Simapps系列直播

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-9-24 17:11 , Processed in 0.048779 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表