找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 342|回复: 12

[场路耦合] 变压器初级加载正弦交流电压,输出不是正弦电流?(问题貌似解决了)

[复制链接]
发表于 2011-3-22 13:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 澳大利亚
本帖最后由 carrot32 于 2011-3-29 09:45 编辑

用solid97单元做的场路耦合,circu124定义螺线管是常数,线圈电阻和负载(电容)连接。变压器初级加载正弦交流电压,次级接电容负载。瞬态分析,两个线圈上的电流如下如:
正弦交流电流变脉冲电流了,有朋友遇到过这种情况吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:48:46 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
Simdroid开发平台
本帖最后由 carrot32 于 2011-3-22 19:53 编辑

经过修改后的交流电不再是脉冲电流了,可是怎么又了个偏置呢?(如下图)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-3-25 15:34:39 | 显示全部楼层 来自 北京
我也在做类似分析。还没出结果。想请教lz瞬态分析的时候是不是不能写出每个substep的结果?我现在只能试试分很多load step,这样算很慢啊。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-29 09:32:10 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
可以,加一句:OUTRES,ALL,ALL,就可以输出substep的结果了
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-29 09:33:25 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
本帖最后由 carrot32 于 2011-3-29 09:39 编辑

问题貌似解决了,
请看附件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-29 09:44:08 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
输入电压相位120,就会出现只留偏置,应该随着时间逐渐恢复到0偏置才对,仿真了10个循环,还是没有减小的趋势,是不是瞬态分析的时间再延长会好些?
请求大家帮助,指点迷津。谢谢啦
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-4-2 10:50:40 | 显示全部楼层 来自 北京
可以,加一句:OUTRES,ALL,ALL,就可以输出substep的结果了
carrot32 发表于 2011-3-29 09:32

试过的,还是不行,貌似什么原因使这个命令无效了。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-4-2 10:52:33 | 显示全部楼层 来自 北京
输入电压相位120,就会出现只留偏置,应该随着时间逐渐恢复到0偏置才对,仿真了10个循环,还是没有减小的趋势,是不是瞬态分析的时间再延长会好些?
请求大家帮助,指点迷津。谢谢啦
carrot32 发表于 2011-3-29 09:44

我后来用maxwell算的时候分析的时间越长越容易看出偏置的恢复,但和电路的负载有关系。ansys还没试过,应该差不多吧。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-1-16 19:51:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
carrot32 发表于 2011-3-29 09:33
问题貌似解决了,
请看附件

怎样解决的啊?大虾。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 11:09:11 | 显示全部楼层 来自 重庆
前段时间我也在做这个,首先采用方波,瞬态,电压输入,由于我的频率达100KHz,所以时间步较小,但是又要一段时间才能达到稳定,因此,计算不好处理;时间取长,计算机不行;时间短,在电感的影响下,原边电流还没达到稳定,一直在爬坡,取其中一两个周期看,也还是周期性,但有偏移。后来有其他事情,就暂时没研究了,希望好好交流下。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 17:47:49 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
carrot32 发表于 2011-3-22 19:48
经过修改后的交流电不再是脉冲电流了,可是怎么又了个偏置呢?(如下图) ...

不知道楼主是怎么解决的,我在用Ansoft做三维的,也出现过这样的问题,急待解决啊。。。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 09:44:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
大侠,能交流下么,我也在做和你类似的东西,QQ:85313765
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 22:09:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主问一下输入是交流电的话也可以用瞬态分析吗?本人刚学,求指导