最近遇到一个问题困扰:ansys稳态热分析,仿真灯珠温度低于实际验证35℃;仿真散热器温度低于实际验证30℃
模型:灯板散热器热分析
分析工具:ansys稳态热分析(热传导+自然对流)
输入条件:热流(热源) 9W;灯板铝基板8W/m*k;散热器压铸铝96W/m*k;环境温度26℃;
接触条件:铝基板与散热器螺接,涂导热硅脂,接触热阻设定为0.03

网格:六面体/四面体;网格偏态系数平均值0.3;