发表于 2004-9-21 17:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
请教各位大哥一个问题:
  
在用SOLID65+REBAR 模拟钢筋混凝土时,对REBAR的数据输入,是只定义一个截面 直接 输入3 个方向的RATIO ,还是定义3个截面 ,分别输入3个RATIO  呢??
  
需要对REBAR 进行 划分 单元吗? 如何划分呢?以路径的形式有如何实现呢?
  
在用SOLID65+LINK8模拟钢筋混凝土时,需要对LINK8进行 划分 单元吗? 如何划分呢?以路径的形式有如何实现呢?
  
在这里先谢谢大家了!!!
 楼主| 发表于 2004-9-24 15:19:30 | 显示全部楼层 来自 LAN

回复: 【讨论】用SOLID65+REBAR或 SOLID65+LINK8模拟钢筋混凝土!!!

Simdroid开发平台
啊 !!
  
怎么没人伸出援助之手 !!!
  
郁闷~````
  
sad
dragoncruise 该用户已被删除
发表于 2005-11-21 14:26:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-26 14:39:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京

混凝土中加普通钢筋的两种方式

你说的SOLID65+REBAR 模拟钢筋混凝土是采用整体式模型,这时候混凝土和钢筋是在同一个单元,即SOLID65单元中,不需要分别划分混凝土单元和钢筋单元.对于钢筋,三个方向的体积比可以是不同的,我想也可以相同吧,甚至只需要其中一个或2个方向的钢筋.
  你说的SOLID65+LINK8模拟钢筋混凝土,这是另外一种模型,即分离式钢筋混凝土模型,这就需要分别对混凝土和钢筋划分单元,可以用不带钢筋的SOLID65作为混凝土单元,LINK8作为钢筋.
发表于 2006-10-28 20:11:05 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
整体式模型我是没有单独划分,分离式单独划分单元。
不过我用两种模型算出来的挠度值将近差了一个数量级,请问是怎么回事情?是不是还要经过什么换算?请教高手

[ 本帖最后由 tlliu444 于 2006-10-28 20:15 编辑 ]
发表于 2006-12-26 16:14:49 | 显示全部楼层 来自 上海
SOLID65+REBAR中REBAR除了考虑拉压还有弯矩作用,SOLID65+LINK8中的LINK8秩序考虑拉亚作用,两者当然有差距