人气好像不是很旺啊!我们这个专业就这么冷清?还是从事这个行业的人都是老头了?都不上网了?!
兄弟现在做设计,送审。
经常用到SOLAS,特别是第二章中关于安全和防火的要求。由于实际应用中在划分防火分割时,由于它在解释不同的舱室的防火等级时不可能面面俱到,因为毕竟它是一个通用的规范。
所以小弟有几个问题请教各位:
1、关于洗衣间是属于低火险处所还是accommodation space?
2、水手长仓库(bosun store)内需不需要布置便携式灭火器?
3、冷库(chiller & frezeer)与走廊以及住人区间以及厨房之间的防火等级是A-0还是B级?
4、另外问一个题外话,关于首侧推的标志的标法,有哪些规范规定?比如:标志距设计水线应该多高?
各位大哥,望能不吝赐教!谢谢!
发表于 2005-1-19 08:14:33 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡

Re:讨论:有没有打下愿意讨论SOLAS?

Simdroid开发平台
1. 看里面是不是有烘干间,可能是SERVICE SPACE
2. 要
3. 好象只要B级
4. 不太清楚
发表于 2005-1-19 10:31:55 | 显示全部楼层 来自 广东广州

Re:讨论:有没有打下愿意讨论SOLAS?

是否应该在一个舱室内设置手提式灭火器的标准是什么?
规范里面也没有具体的说明
现在
只是跟着感觉走
哪个地方比较危险
就在哪个地方放一个灭火器

这样就不太规范
 楼主| 发表于 2005-1-19 21:46:52 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区

看来这个问题有点棘手!

确实像版主和jorgenhojmann兄所言,除了engine room中,solas强制必须放2个以上的手提式灭火器,并规定从机舱中任意一点到一具灭火器的距离不大于10m以外,其他地方都没有强制规定。
可能就是看那儿危险就在哪儿放吧,不能说不规范!
谢谢两位老大!
发表于 2005-1-19 21:58:42 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡

Re:讨论:有没有打下愿意讨论SOLAS?

我接触的主要是外轮, 常常有改装工程,也涉及到一些防火控制图的更新,基本上只是照葫芦画瓢,见的多了,也只是有这个概念而已,至于是不是有根据就不好说了。