请教各位前辈:在workbench里面进行热分析,关于换热系数的convection中有两个需要设置的条件:如图中,其中的温度
是流体温度吗?还是应该是输入的换热系数的参考温度呢?
比如说,我的边界条件是:传热的外部流体为800K,换热系数为1000w/mm2.K,应该都输入在这里吗?
                                             还是温度800K应该用temperature来施加?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:58:05 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
怎么没有人回答啊~~
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 10:01:59 | 显示全部楼层 来自 北京
我觉得这里该输入 800和1000,应该不用temperature吧。。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 15:18:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
本帖最后由 云少侠 于 2011-11-16 15:18 编辑

该填的两个分别是 散热系数,和表面外流体层边缘的温度
散热系数随温度的变化可能在这里右键,能整出来

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 15:38:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
本帖最后由 LION_ARTHAS 于 2011-11-16 17:13 编辑

顶楼上,温度指的是环境温度或者精确点就是边界层外部温度
对流换热系数,不用多说吧

是啊,总有人用原来的头像找到我。。。我就换了一个,保持神秘感

点评

lion兄又换头像了哦~  发表于 2011-11-16 16:11
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 16:50:37 | 显示全部楼层 来自 北京
haqituo 发表于 2011-11-16 10:01
我觉得这里该输入 800和1000,应该不用temperature吧。。

嗯,明白了,谢谢您的回复
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 16:50:59 | 显示全部楼层 来自 北京
云少侠 发表于 2011-11-16 15:18
该填的两个分别是 散热系数,和表面外流体层边缘的温度
散热系数随温度的变化可能在这里右键,能整出来 ...

谢谢您的回复~~明白了~~
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 16:51:20 | 显示全部楼层 来自 北京
LION_ARTHAS 发表于 2011-11-16 15:38
顶楼上,温度指的是环境温度或者精确点就是边界层外部温度
对流换热系数,不用多说吧
...

谢谢您的回复~~受教了~~呵呵~~~
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 17:12:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我就是搞传热的,有问题可以继续发帖,我会跟帖的
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 17:13:21 | 显示全部楼层 来自 北京
LION_ARTHAS 发表于 2011-11-16 17:12
我就是搞传热的,有问题可以继续发帖,我会跟帖的

啊,好的,太谢谢您了!!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 17:36:26 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
LION_ARTHAS 发表于 2011-11-16 17:12
我就是搞传热的,有问题可以继续发帖,我会跟帖的

太好了,求当师傅……
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 17:51:10 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我去。。。整不好你比我猛的多。。。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 12:30:41 | 显示全部楼层 来自 北京
本帖最后由 大漠胡杨010 于 2011-11-26 13:36 编辑
LION_ARTHAS 发表于 2011-11-16 17:12
我就是搞传热的,有问题可以继续发帖,我会跟帖的


您好~~~有个关于热-机耦合的问题要问一下您,我把一个装配体进行了热分析,然后又transfer to  static  structure,仅仅把其中的一个零件温度差值到静态结构分析上,添加其他边界条件,可是提示我温度差值失败,我想问一下,在进行温度差值的时候还要进行其他设置吗?提示的内容是:An   error   occurred  while  transferring  the  load . the  addin  did  not  generate  any   data  to  import ~~请问应该怎么办?谢谢!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-5-4 18:33:05 | 显示全部楼层 来自 北京
对这个靠谱些