发表于 2012-8-16 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
最近学习用ls-dyna做高层建筑的抗震弹塑性分析,遇到很多问题,列在下面,请求指教。
1.采用何种分析方法?我最开始是加入重力和横活荷载,此步骤为隐式分析。然后加入地震波,转变为显式分析,但是这一步如何实现不太确定。如果不这么做,可不可以重力+横活荷载+地震波全部采用显式分析?
2.地震波的输入怎么加?是LOAD_BODY_X就能模拟X向地震还是要撤销X方向约束,采用BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET和CONSTRAINED_NODE_SET、DAMPING_GLOBAL,即强制运动+约束+阻尼+耦合的方式实现?哪种更加可靠?对于第二种具体怎么实现呢?
3.高层建筑中每个梁的第三个节点(定为节点)都要单独定义吗?那岂不是很麻烦?
4、第一层建模完成后,如果采用复制的方法,把模型做成15层,运行不了啊,是不是不能这么直接复制?
    暂时就这些了,烦劳各位指教了!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2012-11-18 19:02:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Simdroid开发平台
同求!还有就是pkpm,sap等在对结构进行模态分析的时候的时候都是把线荷载、面荷载转换为质量,dyna里面应该不行,那么求出的结构特性是不是不对呢?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 16:04:59 | 显示全部楼层 来自 上海
完全外行, 抛砖一个坐等玉
load body是对整个系统的加速度加载, 个人觉得应该对地面及地下的结构 设置为刚体,然后加载波形
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2020-4-5 15:38:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
4、第一层建模完成后,如果采用复制的方法,把模型做成15层,运行不了啊,是不是不能这么直接复制?   我感觉这不是PKPM,没有层的概念,直接复制会使得上下层之间不存在连接