本人想做一个垫层与群桩的静荷载的分析。但圆柱形的桩顶及桩周土网格与垫层的方网格不能完好连接,桩顶与垫层接触处该如何处理网格连接?达到网格的连续性,或受载后不受影响的处理方法?先行谢过各位。
发表于 2013-4-26 11:09:45 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
Simdroid开发平台
如果考虑接触面,网格不连续也是可以的;如果不考虑接触面,可以试着用第三方软件比如ANSYS建模再导入FLAC3D中的,我现在正在做一个群桩地基固结的项目,是考虑接触面的。