找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 477|回复: 19

[实例赏评] 厂房标牌抗风载计算

[复制链接]
发表于 2015-2-5 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2015-2-6 08:58:39 | 显示全部楼层 来自 香港
Simdroid开发平台
简单明了,通俗易懂,复杂问题简单化!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-2-10 11:35:40 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
再配重4t是不是有点夸张,为什不直接用螺栓固定防滑
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 12:41:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
将近5T的配重。。。
不太符合工程实际吧。。。

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 13:16:54 | 显示全部楼层 来自 广东
坐看大佬解答。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 21:06:40 | 显示全部楼层 来自 中国
这个设计貌似是静不定结构,抗风防滑这么算有问题滴。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-14 20:37:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
lagrangeeuler 发表于 2015-2-10 11:35
再配重4t是不是有点夸张,为什不直接用螺栓固定防滑

1,本应该用地脚螺栓提前固定,但是领导提前没有考虑,后来想加个标牌,是6楼楼顶。
2、是按照50年一遇的风载计算的,相当于十级以上的大风,
3,老总想在广告牌上6个字,每个字宽3米,高3米,共18米宽,这是一个很大的广告牌。相当于在楼顶又加了一层,其实公司的可只用4个字的广告牌,这样配重只需2吨多
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-14 20:40:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
本帖最后由 wahaha9mei 于 2015-3-14 21:07 编辑
拂动杨柳的风 发表于 2015-2-11 21:06
这个设计貌似是静不定结构,抗风防滑这么算有问题滴。
愿听一些你的高见!请赐教
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-14 20:45:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
本帖最后由 wahaha9mei 于 2015-3-14 20:56 编辑
kingjinjing 发表于 2015-2-11 12:41
将近5T的配重。。。
不太符合工程实际吧。。。

3米高,18米长的 广告牌,你想像一下,一个字比一间房子都大,要抵抗50年一遇的十级以上大风,还需要1.1倍安全系数,每个字不到800Kg的配重去固定,这个重吗?
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-14 21:04:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
本帖最后由 wahaha9mei 于 2015-3-14 21:06 编辑

通过计算,还是给领导建议了,这么大的广告牌,不加固定直接摆放在楼顶是不安全的,建议增加紧固措施。第二是不需要那么多字,公司名称用四个字宣传最好,太多字,配重大,而且不好记,上市公司不都是四个字吗?这样配重只用3吨左右。第三,五十年一遇的大风,很难遇到,配重大,保证万无一失。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 13:42:47 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
非常好的案例,这么大的广告牌,迎风面积很大的,而且按照50年一遇的大风,不用地脚螺栓固定的话,必须得加配重了~近5吨得配重还是很可观的,哈哈,楼顶会不会压垮

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-16 21:15:11 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
本帖最后由 wahaha9mei 于 2015-3-16 22:45 编辑
shubin 发表于 2015-3-16 13:42
非常好的案例,这么大的广告牌,迎风面积很大的,而且按照50年一遇的大风,不用地脚螺栓固定的话,必须得加 ...

18米长,肩并肩站两排人的重量(60个人,一排30人,一人平均75Kg),18米长,底部宽4.5米,相当于中学的教室大,总共放上60个人的重量,房子承受不了吗?我们讨论这么多,关键的一点是,只看到配重,却没想象到广告牌有多大。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-4-11 09:58:04 | 显示全部楼层 来自 中国
谢谢分享,下载学习了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-6-12 14:09:25 | 显示全部楼层 来自 上海
我觉得你的风压有问题,,一般对于钢结构,在暴风情况下,瞬时风速达到55米,换算成风压是1850N/m^2,而你用350会不会太小了点?
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-25 21:07:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
小刀刃刃 发表于 2015-6-12 14:09
我觉得你的风压有问题,,一般对于钢结构,在暴风情况下,瞬时风速达到55米,换算成风压是1850N/m^2,而你 ...

风压大小,根据地理位置,取自相应标准。按照十年一遇的大风取值。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-7-25 21:56:54 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
谢谢分享,学习下
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 13:43:19 | 显示全部楼层 来自 湖南
谢谢分享,下载看看
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 16:32:16 | 显示全部楼层 来自 河南
下下来,学习一下,谢谢楼主!
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-5-16 14:34 , Processed in 0.050181 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表