[计算分析] 地连墙这样开挖和加泥浆压力有错吗,运行挖第三层不收敛

[复制链接]
发表于 2015-12-18 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州


求大神指导,谢了。。。论文所需

;2m地连墙开挖第一层深2.5m
model null range x -0.4 0.4 y 0 2 z 0 -2.5
apply sxx=0 grad 0 0 11.1e3 range x 0.3 0.5 y 0 2 z 0 -2.5
apply sxx=0 grad 0 0 11.1e3  range x -0.3 -0.5 y 0 2 z 0 -2.5
apply syy=0 grad 0 0 11.1e3  range x -0.4 0.4 y 1.9 2.1 z 0 -2.5
apply szz=-27.75e3 range x -0.4 0.4 y 0 2 z -2.4 -2.6
set mech ratio=3e-5
plot con xd outline on
solve
save 2m第一层开挖.sav
;2m地连墙开挖第二层深5m
model null range x -0.4 0.4 y 0 2 z -2.5 -7.5
apply sxx=27.75e3 grad 0 0 11.1e3  range x 0.3 0.5 y 0 2 z -2.5 -7.5
apply sxx=27.75e3 grad 0 0 11.1e3  range x -0.3 -0.5 y 0 2 z -2.5 -7.5
apply syy=27.75e3 grad 0 0 11.1e3  range x -0.4 0.4 y 1.9 2.1 z -2.5 -7.5
apply szz=-83.25e3 range x -0.4 0.4 y 0 2 z -7.4 -7.6
set mech ratio=3e-5
plot con xd outline on
solve
save 2m第二层开挖.sav
;2m地连墙开挖第三层深2.5m
model null range x -0.4 0.4 y 0 2 z -7.5 -10
apply sxx=83.25e3 grad 0 0 11.1e3  range x 0.3 0.5 y 0 2 z -7.5 -10
apply sxx=83.25e3 grad 0 0 11.1e3  range x -0.3 -0.5 y 0 2 z -7.5 -10
apply syy=83.25e3 grad 0 0 11.1e3  range x -0.4 0.4 y 1.9 2.1 z -7.5 -10
apply szz=-111e3 range x -0.4 0.4 y 0 2 z -9.9 -10.1
set mech ratio=3e-5
plot con xd outline on
solve

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2015-12-19 16:14:32 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
Simdroid开发平台
注意你加的力的方向,两个sxx应该是不一样的
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-19 20:00:03 | 显示全部楼层 来自 福建福州
wqq8889 发表于 2015-12-19 16:14
注意你加的力的方向,两个sxx应该是不一样的

谢谢,仁兄能帮我再看下我的命令流有没有错吗!想继续跟你探讨下
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-12-21 18:07:33 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
应该没有别的问题
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-6-5 16:26:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
加的力的方向应该是对的,开挖空模型加力,相当于施加向内的力
回复 不支持

使用道具 举报