找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 1012|回复: 8

[土木] 钢筋本构ABAQUS输入

[复制链接]
发表于 2017-1-14 23:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
本帖最后由 x777 于 2017-1-15 00:27 编辑

不好意思,想请教论坛各位大大比较低端的问题
1、以前没注意过现在想问问,普通钢筋本构输入的时候,除了要把应变减去弹性应变之外(如图所示)
算出来的结果是否需要进行 名义/真实 应力应变转换?(因为混凝土是需要的)

2、图中断点的应力应变如何输入?

3、图中计算及填写是否正确(主要是是否需要转换)

4、如果要计算滞回,光是采用这种单调参数,足够吗?还是需要用UMAT编写?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2017-1-15 20:34:01 | 显示全部楼层 来自 中国
Simdroid开发平台
1,名义与真实变换之后相差较小,个人认为可以不变换;
2,断点可以输入一个与应变3很接近但应力很小的坐标;
3,这个计算如无误,可不转换,记得之前做过对比相差不大,你也可以再对比一下;
4,对于钢结构的无需UMAT,对于钢筋混凝土结构的混凝土对滞回曲线影响是关键因素,素混凝土的本构做的滞回曲线总是很差,建议考虑环箍效应的本构。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-15 22:19:04 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
睡在书籍 发表于 2017-1-15 20:34
1,名义与真实变换之后相差较小,个人认为可以不变换;
2,断点可以输入一个与应变3很接近但应力很小的坐标 ...

首先真的非常感谢回复,但是还有一些不太明白
1、钢筋的名义和真实转换公式在哪里可以查询?
2、断点的输入不太明白,具体数值如何定?
3、我在ABAQUS里面比如建了钢管或者箍筋,再用素混凝土本构,软件应该可以考虑到他们的约束作用?所以直接采用素混凝土本构即可?

不知道是否可以解答,麻烦了!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-2-6 13:07:06 | 显示全部楼层 来自 上海
:lol:lol:lol:lol
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-8-8 09:24:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
x777 发表于 2017-1-15 22:19
首先真的非常感谢回复,但是还有一些不太明白
1、钢筋的名义和真实转换公式在哪里可以查询?
2、断点的输 ...

清华大学庄茁教授的abaqus教程有公式
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-30 00:58:14 | 显示全部楼层 来自 广东广州
ni大先生 发表于 2017-8-8 09:24
清华大学庄茁教授的abaqus教程有公式

好的,感谢!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:37:41 | 显示全部楼层 来自 广东广州
楼主 我也在做这个,可以加好友交流一下吗 qq:919519475
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2019-9-28 09:42:59 | 显示全部楼层 来自 山东济南
x777 发表于 2017-1-15 22:19
首先真的非常感谢回复,但是还有一些不太明白
1、钢筋的名义和真实转换公式在哪里可以查询?
2、断点的输 ...

我也不是很明白断点处的应力应变怎么输入,可以请教一下吗
回复 不支持

使用道具 举报