发表于 2019-2-28 20:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
用ABAQUS计算混凝土模型,发现受拉损伤很多地方都大于100%,按照本构定义,应该不会出现大于1的情况,有没有大神来分析一下,十分感谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2019-3-11 09:39:03 | 显示全部楼层 来自 中国
Simdroid开发平台
这个是划分网格及插值算法导致的,单元为六面体,在计算损伤的时候采用的是插值计算,就会出现大于1的情况。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-11 20:12:03 | 显示全部楼层 来自 江西
wubin12365 发表于 2019-3-11 09:39
这个是划分网格及插值算法导致的,单元为六面体,在计算损伤的时候采用的是插值计算,就会出现大于1的情况 ...

十分感谢解答,那应该怎么修改才能让损伤小于1呢,要重新网格划分吗。