加一个面热源可是发现它还是三维的尺寸,怎么说明?

能不能在一个cuboid 的一个表面加载一个热源?好像没有看到,有没有高手指点一下?
发表于 2004-11-7 18:35:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

Simdroid开发平台
Use collapsed mode,然后指定到某个面就可以了;
 楼主| 发表于 2004-11-7 23:02:52 | 显示全部楼层 来自 山东济南

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

谢谢,不过还要问一个问题,就是芯片chip上面的热源怎么加载?
因为这里我要用的热源是加载在chip的一个面上,而不是体上。
直接把callpsed mode 的面热源放在chip的一个表面上就行了吗?

不过发现就算是callapsed 后的模型在location(construction)中的尺寸还是一个三维的,请问这样有没有影响?
发表于 2004-11-8 21:24:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

如果是粗算,我认为面热源放在chip的一个表面上就行了;

做collapsed mode的目的是减少量,忽略部分热传;但是从model上看还是三维的,两者之间并不矛盾;
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:01:09 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

最近怎么没有发关于flotherm的资料了阿?
 楼主| 发表于 2004-11-19 22:04:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

还有用collapsed cuboid 的话,如果和另外一个non collapsed cuboid 叠在一起的话,因为原来的collapsed cuboid 也是有一个体积的,那模型就重叠了,用sanity check 的时候出现这样的warning
发表于 2005-2-17 11:47:45 | 显示全部楼层 来自 上海

Re:flotherm里面的面热源是怎么回事

warning 没有关系的,只要不是error就可以计算。