找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 494|回复: 9

【讨论】flac在基坑工程中的应用

[复制链接]
发表于 2005-1-12 21:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海杨浦区
(1)cable单元模拟锚杆(全长连接、非全长连接,预应力锚杆),土钉等
(2)beam单元模拟支撑、围檩、冠梁等
(3)liner单元模拟面层,地下连续墙
(4)pile单元模拟钻孔灌注桩,SMW工法,超前支护(注浆钢管、微型桩),抗滑桩等。一般的搅拌桩可用zone+interface解决。

本人没有做过桩锚或桩+支撑的围护形式,不知道pile单元在靠近开挖面一侧当土体被开挖时,pile于土体的接触会是什么样子?
有谁做过这样的算例,欢迎贴出来大家学习。
发表于 2005-1-16 21:33:06 | 显示全部楼层 来自 同济大学

Re:【讨论】flac在基坑工程中的应用

Simdroid开发平台
请教围檩怎么模拟,如何把beam和zone连接在一起
 楼主| 发表于 2005-1-16 21:42:48 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区

Re:【讨论】flac在基坑工程中的应用

beam由于没有考虑结构与土体的接触面(或者相互作用),从严格意义上说,这里的beam和弹性地基量是两回事情。而围檩、冠梁等如果考虑周到一点,是要考虑结构与土体的协同作用的。
我没有尝试过,希望这位同行可以试一下,然后看看flac中的beam到时是不是可以考虑土体与结构相互作用的”弹性地基梁“。
发表于 2005-1-19 13:10:29 | 显示全部楼层 来自 同济大学

Re:【讨论】flac在基坑工程中的应用

我计算实例的时候,把beam两端都连在girdpoint上,可是反应出来还是不协调变形,请问默认的beam node 和zone node如果在一个位置是不是就认为是一个node?(手册上好像是这么说的)
为什么会出现我前面说的情况啊?
发表于 2005-1-19 13:13:57 | 显示全部楼层 来自 同济大学

Re:【讨论】flac在基坑工程中的应用

而且beam好像不受力。
我是在自重应力计算结束后加上的。而且用了ini xdis 0 ydis 0 zdis 0命令啊。节点也是对的
 楼主| 发表于 2005-1-19 14:00:59 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区

Re:【讨论】flac在基坑工程中的应用

首先,beam nod 和grid是两回事情。
beam单元只是简单的梁单元,而不是弹性地基梁单元,它不能模型结构与土体的共同作用。如果要模拟围檩,可以是一下pile单元,原因如下:pile单元考虑结构与土的共同作用(切向和法向),pile单元可以承受弯矩,剪力,轴力等。
但是,pile单元怎么与临空面连接的还要各位研究一下。
个人意见,未曾操作过。
发表于 2008-9-21 16:59:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看别人作的论文,beam单元是可以做围檩模拟的,只是不知道怎样和地墙连接,地墙用实体单元加接触面时。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2008-9-22 13:12:45 | 显示全部楼层 来自 北京
在beam作为支撑的时候,怎么和与它相连的zone联系在一起呢?中间有什么技巧没有?期待高人解答!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 15:10:37 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我在2d中试过桩一侧的开挖问题,开挖后桩与未开挖一侧的土体连接并一起变形,并产生弯矩和轴力。在3d中没试过,也正想问这个问题。