一个地下厂房建筑物,楼层与楼层之间是混凝土浇注,我们委外的设计单位将各个楼层单独建体,分开彼此独立的剖分网格,之后利用接触单元的MPC特性实现两个楼层的自由度耦合。层与层之间单元不协调,这时用约束方程(Constraint Equations)将不协调的两个面之间的自由度完全连接起来(参见:Release 10.0 Documentation for ANSYS:Modeling and Meshing Guide:12.4. What Are Constraint Equations?),建立约束方程的一种比较有效的方法是在不协调的两个面之间建立接触单元对,用接触单元的MPC性能(internal multipoint constraint (MPC) feature。参见:Release 10.0 Documentation for ANSYS:Modeling and Meshing Guide:12.5. How to Create Constraint Equations)。这种单元划分方法用到的单元主要是六面体单元,与四面体单元比较,在同等计算工作量下计算精度高,是一种比较理想的单元划分方法。
窃以为这样的设置非常的不合理,各个楼层实质是混凝土块一起浇注的,应该是一个完整的实体,这种分开建模,再利用接触单元实现耦合,似乎很不妥当,接触单元本身是一种高度的非线性的问题,利用这种非线性来计算本应作为一个整体的混凝土厂房建筑,从理论上来说似乎是错误,盼高手赐教