发表于 2009-12-11 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
最近在做个钢筋混凝土结构的抗震分析,思路是混凝土用的三维实体单元,钢筋用的桁架单元,把钢筋镶嵌到混凝土中!
       先进行线弹性计算,用了块6m×9m(100mm厚)的板进行试算,荷载加自重和3kN/m2的活荷载,不配筋的情况下板中最大扰度8mm左右,而布置双向钢筋(直径10mm,间距100mm)后计算,发现板中最大扰度为7.8mm左右!并且混凝土最大拉应力也减低很小。
       问题主要就是感觉配筋过后对整个板承载没什么明显的作用,我现在怀疑在混凝土实体单元中以桁架形式加钢筋单元是否正确!!!!希望前辈们多多指教!
发表于 2009-12-12 16:27:17 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
“TO:aiyimou22 ,我现在怀疑在混凝土实体单元中以桁架形式加钢筋单元是否正确!!!!?????”

你的问题压根就不是软件问题!

板的主要配筋是以钢筋网片形式嵌在混凝土里面的,前提你是弹性计算,在混凝土不开裂情况下,钢筋的刚度贡献本来就很小的,要是结果影响大才叫错的离谱。你自己计算一下单位米长度截面钢筋所承担的截面刚度贡献是不是很小。通常弹性计算,钢筋混凝土都是不考虑钢筋刚度的,型钢混凝土才考虑型钢作用。——纯结构知识

所有分析的前提是模型简化,合理的模型简化是重点,剩余的过程——软件就是个计算求解器,把你的想法实现而已,怀疑软件就跟怀疑计算器一样,它本身没有什么错,只是你的按键有没有按对。
回复 1 不支持 0

使用道具 举报

发表于 2009-12-11 23:33:24 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
最近做型钢混凝土柱的模拟,顶端荷载位移曲线不太正确,构件屈服后荷载还在上升,并且没有下降段,模型采用混凝土塑性损伤进行分析。最大荷载近500KN,而试验最大荷载160KN,我的疑问是ABA在模型混凝土结构中,其准确率到底有多高?希望做过相关研究的GGJJ解答
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-14 20:13:36 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
谢谢2007xauat ,太感谢了!我现在用非线性试试行不行?^_^
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-14 22:06:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
3# 2007xauat

请问,我如果要计算线弹性的钢筋混凝土,按照你讲的,是不是就无需配筋了?只考虑混凝土就可以!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 18:44:53 | 显示全部楼层 来自 重庆
还是要配的 不过没有用
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2009-12-27 21:22:02 | 显示全部楼层 来自 北京
在土木工程中,在弹性计算的时候大多是可以不考虑钢筋的刚度的,当然你要计算钢筋应力的话就需要了。
回复 不支持

使用道具 举报