请教各位:我在模拟盾构隧道开挖,隧道四周壁面地应力释放时,第一步开挖后,施加衬砌单元,并设置浆液层,在盾尾环状建筑空隙两侧(浆液层两侧)分别施加由注浆压力引起的附加应力(管片受到指向隧道中心的压力,而隧道四周壁面受到远离隧道中心的压力),计算平衡后发现地表沉降只有3mm,结果显示没有问题,但第二步在浆液压力消散后(去除附加应力),将盾尾空隙内的浆液厚度减少1cm(浆液收缩导致的),同时将剩余的浆液参数改变(刚度大大增加),计算时发现隧道坍塌了,但管片单元好像没有过大的变形,请问这是为什么,急切盼望各位大侠指点。
发表于 2010-12-9 11:03:31 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
Simdroid开发平台
!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-1-20 23:45:53 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
求分析思路~我也做相关问题,可以交流~
61356365
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 10:04:05 | 显示全部楼层 来自 上海
厚度减小1cm,请问你是如何实现的? 是否是直接挖掉,若是如此,那这个时候你的注浆层和衬砌单元肯定已经分离了。土体和管片已经没有任何联系,计算的时候任由土体释放应力,结果肯定是坍塌的。只有土体和衬砌单元接触,并且设置接触面单元,才能保证土体和衬砌的耦合。目前为止,还没有办法用你的这种办法实现土体损失。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-8 21:41:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
求分析思路~我也做相关问题,可以交流
286549184
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 19:37:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
分析思路能否发给我,我也在做相关问题,33877954
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 17:05:31 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好像关于地层损失的模拟很少?