请教各位个问题
冷却水通过高温的铜管,通过后温度升高,怎么求出口的温度?
我试了几遍,出口的温度基本不变,不知问题出在哪?
Radiation  model是否要设置?怎么设置?
发表于 2010-6-19 13:43:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Simdroid开发平台
不需要考虑辐射,应该是你的边界条件没弄好
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-6-19 15:25:08 | 显示全部楼层 来自 山东东营
是否耦合了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-6-19 15:39:52 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
估计是边界条件没设好
铜管和流体的传热是恒温还是恒热流还是什么别的条件
如果是稳态计算只有初始值的话算到最后稳态铜管和流体的温度都下去了
建议你看看温度的分布图,看看管子温度是多少。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-21 15:02:33 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
管子的温度是恒温的,关键要求流体的出口温度,我设置了速度入口、压力出口、壁面等边界条件,不知错在哪,望指点!管子没考虑厚度,只是在将计算域的外边界设置为wall
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-6-21 16:34:23 | 显示全部楼层 来自 北京
5# doudourong

设置应该是正确的,请贴出温度云图。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 16:58:34 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这种情况必须耦合吗?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 11:43:21 | 显示全部楼层 来自 天津
可能流体跟管壁之间没有耦合,管壁的热量传不到流体,就相当于管壁和流体间加了绝热材料,建议将边界条件划分清楚