发表于 2010-11-29 19:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
我现在在模拟一个砌体结构的小房子,构造柱和墙体用的tie,但发现这样的话模型刚度太大,我试着用接触,摩擦系数不论用多少,发现在第一振型,柱就和墙体脱开了,请问下各位可以设置接触呢?
发表于 2010-12-26 19:37:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Simdroid开发平台
在墙体砌筑时,构造柱和墙体还是有钢筋相连,一般都是10mm钢筋,50cm高程间距,所以不能简单的用罚函数来定义2者之间接触。