请教如何设置管道绝热的问题

[复制链接]
发表于 2011-2-25 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
各位前辈,我是想在一块VOLIME上的管道上设置热载荷HEAT FLUX,而热载只想VOLUME内部传递热量,而不向管道内传热,即设置为内部绝热-----模拟加热棒的发热情况,不知道应该怎么设置,请各位达人给点意见,谢谢
发表于 2011-2-25 10:09:46 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
Simdroid开发平台
内部不加载任何边界条件就是绝热
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-25 10:29:22 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
但是我需要将块体整体设置一个初始温度,那应该怎么把管壁排除在外? 2# greenhero
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 21:37:13 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
3# gdslr

初始温度加载在节点上,不想加的位置不加
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-1 15:52:10 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
比如一根通电的铜导线,我想计算一定时间内铜导线及周围的温度分布情况,那在初始条件中,铜导线也需要设置初始温度吧,但是同时要在铜导线上设置热生成,那么由于铜导线上已经有温度载荷了,加载热生成就无法成功,但是不加初始温度,铜导线内部温度变化就从0开始,又与实际事实不符,这该怎么办呢? 4# greenhero
回复 不支持