变压器的场路耦合分析时,原边电路会有一个circu124,5 (stranded coil)绞线圈单元,需不需要一个circu124,0 (resistor)单元来模拟原边线圈的电阻呢?
看了一些例子,有的用,有的不用,结果是不一样的,但是哪个更合理呢?
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:05:34 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
都来讨论一下吧
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-14 09:22:41 | 显示全部楼层 来自 北京
顶起来,请看看
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-17 19:24:43 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
谁来帮个忙啊
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-21 15:53:25 | 显示全部楼层 来自 北京
做过这方面分析的同学,进来支个招呗。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-4-11 14:23:05 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
线圈电阻对于变压器的感抗来说应该小的多,加个小电阻可以,但是不加的话也不会影响很大
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 08:57:56 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
可以不用,路中的电阻是外电路的事情,在场单元中,通过实常数的设置就已经改变所在“截面”的电阻了。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-30 16:39:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢了。
7# 沙隆巴斯
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-1-9 22:10:55 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我个人认为应该不用加了,因为加载绞线圈的时候,已经包含了线圈的电阻信息