做了一个柱压在软层上的例子,柱高5m,弹模6MPa,密度2400,软层10cm,弹模60000Pa,自重作用。结果如下,软层的变形17cm,大于软层的尺寸10cm,与实际情况显然不符,这怎么解释???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

1

查看全部评分

发表于 2011-6-30 14:33:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Simdroid开发平台
本帖最后由 LS_Terminator 于 2011-6-30 14:36 编辑

死神楼主你好,我的看法是:按照小变形,小应变的弹性力学和有限元理论;如下举例解释。。。
一个弹性模量为E的柱子的沉降为10cm,
如果弹性模量降低100倍,那么柱子的沉降为10*100cm,
如果你的柱子的高度小于1000cm,那么这样柱顶的位移大于结构的尺寸,就出现你要表达的现象了,,柱顶的单元节点跑约束面以下去了~